GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

Fantech ERV

约翰Nooncaster|上传工业制品

我想用Fantech ERV来确定我的管道选择。我在每个浴室安装排气管。现在新鲜的空气

手册中写道:
将送风直接连接到回风炉

当ERV开启时,可能需要鼓风机运行以提供良好的空气分配。

可能吗?也许不是?

如果我选择将送风气流输送到冷空气回风处,我不想让暖通空调机组连续运行。我如何做出这个决定?

谢谢

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 丹尼尔·麦考利||# 1

    几年前当我安装一个Fantech时,我也有同样的保留意见,那是我唯一一次与Fantech合作。最后,我给卧室运行了一个单独的供应系统,试图刺激空气流动,效果相当不错。我们确实有足够的空间来安装管道系统,尽管它有点劳动密集型。我想知道Fantech单元在不运行时是否可以通过空气处理器推送足够的空气?也许你可以把供给运行到空气处理器中让人做一些压力检查看看是否有效,如果不行,继续把空气处理器连接到ERV上。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    约翰,
    如果你把ERV的新鲜空气供应管道连接到你的炉子的冷空气返回,你必须在ERV运行时连接炉子的鼓风机。这会导致巨大的能量损失。

    这就是为什么我一直主张为任何HRV或ERV安装专用的通风管道系统。炉膛管道系统太大,无法进行通风分配,如果没有炉膛风机工作,新鲜空气永远无法到达偏远的房间。

    点击此处阅读更多信息:设计良好的通风系统

  3. 约翰Nooncaster||# 3

    马丁,
    你直截了当地说:
    “当ERV运行时,你必须给炉子的鼓风机接上电线。”

    说明书上写着:
    “高炉鼓风机可能需要操作……”

    对这种明显的差异有什么解释吗?

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    约翰,
    好吧,如果你的炉管非常紧密,直径非常小,而且很短,它可能会起作用。

  5. 约翰Semmelhack||# 5

    马丁,

    我和你在气密管道和短距离运行…然而,“异常小直径”的管道有什么帮助呢?

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 6

    约翰,
    好吧,你可能是对的。

    通风管道通常是直径4英寸的管道。有时它们的直径为6英寸。

    熔炉管道开始大- 8x24并不罕见。炉子有一个很大的通风柜,在炉子和通风柜之间有裂缝和泄漏。当你把通风空气吹进静压室时,它去了哪里?静压室的压力最大——通常是管道系统中最漏水的部分。通风的空气根本进不了管道,真的。也许它能到达8x24主管道中最初几个漏水的接头。

    理想情况下,你想要的是一个小而紧密的管道系统,专门用于通风系统。

登录或创建一个账户发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |