纤维面临polyiso Eric三通|发布绿色建筑技术在2018年4月1日上午01:52 我有机会购买回收polyiso黑色纤维面临我计划削减和鹅卵石并使用它在我的奖金房间我将叠加(3)2.5英寸件catederal天花板的一部分,留下了一个3.5英寸的屋顶板和泡沫之间的差距我有11英寸的椽子。用于从拱腹到山脊的通风。我在北卡罗莱纳,我需要一个r38,所以我的问题是,我是否应该增加另一层,减少通风间隙。还有我应该朝哪个方向,黑色的纤维朝哪个方向。提前感谢你的回答。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 纤维板的渗透性? 连续绝缘的纤维面聚iso 回收的黑色纤维面聚iso 用于室内的玻璃纤维面聚iso 回复 Steve Knapp CZ 3A Georgia|2018年4月1日上午10:51|#1 埃里克, 你的教堂屋顶的椽子是否允许从底部到顶部不间断的通风?在本文中(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling), Martin指出你可以使用一到两英寸的通风间隙。 乔恩·R|2018年4月1日11:06am|#2 我会在椽子下面添加最后一层泡沫——这将减少热桥和提供更好的空气密封。 我想不出朝向有什么关系。 Eric三通|2018年4月1日12:29pm|# 3 史蒂夫我实际上计划使用刚性绝缘几乎像正常和绝缘后膝墙,而不是整个长度。至于椽上的一层,乔恩,我不想牺牲更多的空间。 专家成员 迈克尔·玛蒂|2018年4月1日01:36pm|#4 埃里克,膝盖墙后面的绝缘通常会导致一些绝缘不足且难以密封的空间。这是可以做到的,但考虑到所有的事情,它通常更容易只是隔离椽湾从板到阁楼或山脊。 一般来说,通风间隙越大越好。Lstiburek说1"绝对最小值,2"更好。3.5英寸就够慷慨了。在你的气候带从R-42到R-56会有一个很长的回收期,所以我可能会错误地选择额外的通风空间。另一方面,如果泡沫不太贵,而且你在空气密封方面做得很好,排气空间就不会那么重要,你可能会在额外的绝缘上看到合理的ROI。 专家成员 Dana多赛特|2018年4月2日12:06pm|# 5 Jon-R所说的。一辆全修过的R38要比一辆在椽子上有连续14度以上热断裂的R38表现得差得多。即使只是在屋顶的膝盖墙后面这样做也是值得的。 空气密封膝盖墙是一件愚蠢的差事,在一个翻新的情况下,无数的空气泄漏到地板下的托梁海湾。在屋顶上更容易也更可靠。 Eric三通|2018年4月2日下午02:14|#6 丹娜,一个区别是我的额外房间是在家里的第一层,不是车库,所以整个地板已经有纤维素了。 专家成员 Dana多赛特|2018年4月2日下午2点24分|# 7 那么,当额外房间地板下的纤维素沉降半英寸时,是什么减缓了通过托梁的风从地板下流过? 只有当纤维素致密堆积时,潜在的热旁路才会受到低关注。 Eric三通|2018年4月2日下午02:59|#8 我想没什么,但我的房子最大的问题是我没有从底角到山脊的清晰视野,所以我会想办法的。 Eric三通|2018年4月2日下午07:49|#9 没有答案的问题是,不能有人拿出一个现实世界的解决方案,而不是“使用闭孔泡沫”,这是这里没有人做的。来吧,现实点。 专家成员 马尔科姆·泰勒|Apr 02, 2018 08:38pm|#10 埃里克, 这是一个人们来寻求建议的公告板,其他的海报也很好心地提供了它。如果你不喜欢别人提出的建议…… Eric三通|Apr 02, 2018 08:52pm|#11 对不起,我只是在寻找现实世界的建议,你必须承认一些解决方案是不现实的或财务上可行的。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2018年4月2日09:38pm|#12 很好。有时候讨论是很理论化的。不幸的是,这就是高性能建筑工地的本质。在各种疯狂的猜测中,往往隐藏着一个切实可行的解决方案。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
埃里克,
你的教堂屋顶的椽子是否允许从底部到顶部不间断的通风?在本文中(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling), Martin指出你可以使用一到两英寸的通风间隙。
我会在椽子下面添加最后一层泡沫——这将减少热桥和提供更好的空气密封。
我想不出朝向有什么关系。
史蒂夫我实际上计划使用刚性绝缘几乎像正常和绝缘后膝墙,而不是整个长度。至于椽上的一层,乔恩,我不想牺牲更多的空间。
埃里克,膝盖墙后面的绝缘通常会导致一些绝缘不足且难以密封的空间。丹娜,一个区别是我的额外房间是在家里的第一层,不是车库,所以整个地板已经有纤维素了。
那么,当额外房间地板下的纤维素沉降半英寸时,是什么减缓了通过托梁的风从地板下流过?
只有当纤维素致密堆积时,潜在的热旁路才会受到低关注。
我想没什么,但我的房子最大的问题是我没有从底角到山脊的清晰视野,所以我会想办法的。
没有答案的问题是,不能有人拿出一个现实世界的解决方案,而不是“使用闭孔泡沫”,这是这里没有人做的。来吧,现实点。
埃里克,
这是一个人们来寻求建议的公告板,其他的海报也很好心地提供了它。如果你不喜欢别人提出的建议……
对不起,我只是在寻找现实世界的建议,你必须承认一些解决方案是不现实的或财务上可行的。
很好。有时候讨论是很理论化的。不幸的是,这就是高性能建筑工地的本质。在各种疯狂的猜测中,往往隐藏着一个切实可行的解决方案。