上周末我参加了本地秋季家庭秀同几家本地窗口公司通话时,当我问它们是否提供玻璃纤维窗口时,它们都翻起鼻子,并基本谴责玻璃纤维

所以我按下点,“你为什么讨厌玻璃纤维”。常见响应是,'哦,你无法焊接/fuse纤维玻璃,像你用维元网吧'!'光玻璃窗使用机械接头是垃圾,它们漏水,没有比焊接头强!'我回答说,'Houses满是机接头,如墙对窗连接或墙对窗连接,依赖质量细节并安装所述连接'并处理更多负载不得不走开,我完全没有武装响应

玻璃纤维窗体变强 允许薄度框架剖面 最小易扩展缩缩

焊接网点肯定有吸引力,但我不知道为什么机械网点不能像样好?ibertec称使用Nylon键和高质封存

Fibreclass窗口评分相同或更好 NRCan产品列表所有类别、空气泄漏、水抗测试等是否有任何有效理由或测试显示问题或缺失

大部分来自网站发现的建议

思想感想

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#1

    瑞安
    从来没有听说过有玻璃纤维失效(尽管有大重可变- 信封、玻璃纤维或木头- 可能随时间变换- 问题曾与箱窗特别发生)。

    角网格窗都看起来很紧

  2. 专家成员
    阿曼多COBO||二号

    多年来我设计并定义Pella Impervia光玻璃窗带指针鳍,据我所知,没有任何窗口失效

  3. JackofAllTrades777||3

    之所以你得到答案 是因为PVC/Vinyl制造商FEAR纤维镜框和窗口

    维京扩展契约像热/冷疯狂,这是事实欧制造厂安装钢U通道到框架中,然后螺旋钢框到PVC帮助稳定并最小化PVC变形设计工程,但95%全美制作PVC窗口不使用设计汇编典型极速PVC无钢加固

    FiberGlass窗口像Alpen在科罗拉多实现NFRCU-vales(框架和格加和)NFRCU-15或甚至更高范围玻璃纤维窗不扭曲或移动多极日或冷框架强健,窗口性能良好

    黑窗销售员正在做的是销售恐惧和误报

  4. ance_p||#4

    瑞安,我对玻璃纤维窗感兴趣 原因多相同并建渥太华 从春天开始

    最近我前往多伦多访问两家玻璃纤维窗公司Fibertec和Inline两种产品线看起来都很好尚需由我决定与谁同窗

    Inline销售商带我参观他们的设施 看拉路入侵过程和装配线表示原创向其他玻璃纤维窗公司出售,

    最大原因之一我想使用玻璃纤维是因为我对目前相对新(2004年)院内黑窗不感动较大剖口之一似乎略微滑动,所以并不好接近了解三叉玻璃包件在单片窗口中会增加本已边际设计的压力(常使用相同的外溢物而不管玻璃包件),这只会加剧问题。

    公平而言,完全有可能 窗口安装 平方或东西,可...

    在同一窗口上,我意识到中间滑动垂直拉链没有与窗口接通,所以它闭合不妥。一小时乱翻向导后我终于意识到窗口框架完全不直通硬推下框架并再次直推, 橡皮密封声音滑动玻璃确认 他们的摩擦足以保持框架向窗中下游,13年前自那以来它从未适当关闭

    内联处理的拉式玻璃镜框似乎比这里我所经历的黑盒窗更加僵硬和强加上所有前文提到的好处, 我无法想象用黑窗 建房我计划 未来四十年

  5. magla||#5

    迄今所有良好的响应焊接网点肯定是一个吸引人的特征,我只是能理解为什么机制式网点对它需要做的东西没有那么好