GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序

社区+++

消防码对硬化泡沫板的关切

维多布尔戈斯插件 能效和可达性

防火码规则及消防安全总体问题在使用硬化泡沫板时使用如下应用:

外墙顶部布满条状以组成排风雨屏

房顶外加顶层毛条组成通风屋顶平原

内部房顶组成气密喷口baffle

应用到天花板内部并覆盖干墙-“顶端”将暴露在阁楼内并覆盖bats或blow绝缘(我知道这不是典型使用,因为您通常能处理阁楼内所有隔热需求,i'm真正关心点火码问题

在上述每一种假想中,泡沫在技术上都暴露,因为它不密封于消防定级层代码对使用设置限制吗?超出代码上是否有真实世界安全顾虑从节能观点看,我看到其中一些方法推荐, 但我还没有听到多少关于消防问题的讨论任何输入都感激不尽

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#1

    维多
    好问题本地建筑官员质疑外部泡沫墙排层喷出雨屏是否符合代码要求举个例子 Paul Fisette mas大学建材程序主管Amherst2005年写道:

    建码可能不允许你 留下空气空间后侧国际住宅代码R602.8部分(以及其他建筑代码部分)要求底部阻塞火层、故事间隔十尺和顶部隐藏 stud空间,包括毛片空间多建码程序官认为代码条款的精神和意图并非指向通风雨屏,而指向毛化内部空间并视代码部分为书面部分检验员点满雨屏脱包,其他人停止工作进度请求加阻火代码不清晰 决策权由你本地楼监运行雨屏设计 通过检查员建墙前。”
    http://bct.nrc.umass.edu/index.php/publications/by-title/insulating-on-the-outside/

    代码官和硬化泡沫制造商自2005年以来已取得进展新版代码专门允许使用泡沫套件满足能源代码需求本地代码官难得质询外部泡沫包事实上,新联盟Foamshathing联盟已经组成,解决代码官对使用泡沫包装的关切。更多Foamshathing联盟信息并获取实用技术手册拷贝访问
    http://www.foamsheathing.org/
    http://www.nimanet.com/projects/fsc/

  2. 维多布尔戈斯||二号

    马丁
    感谢响应和资源除代码限制外,是否有普遍共识,即外部空格使用泡沫板对防火扩散而言安全性实践再次感谢

  3. 阿里森A保理三||3

    sermax泡沫板Dow产品

  4. 斯科特希申||#4

    楼顶装配层覆盖几英寸多维索上方放一叉嵌入器 后方一二分二分沉睡者的想法是留下通风屏蔽,但楼面下沉请求阻火击败排空目的

    金属屋顶不需要排空, 但我们做它热问题问题在于 市内反对似乎适用于 通风房顶结构正常密码传递方式

  5. 罗伯江松||#5

    由于大多数结构大火从内部开始, 可能许多司法管辖区不会像内部大洞那样处理外溢大洞, 除了野火区以外, 甚至不允许有排空屋顶而无浸泡屏我有兴趣知道加利福尼亚野火代码对通风雨屏表示什么

登录或创建账户发布回答

社区

最近问答

  • |
  • |
  • |
  • |