GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

在新的隔热板上浮动地板

艾伦Benoit|发布了绿色建筑技术

我们位于一个项目的中间,客户希望在混凝土板上安装在地下室的“浮动”木地板上。我们有地板产品,承包商想以这种方式安装它......

  1. 安装一些海洋级胶合板,通过粘合和紧固地板来帮助把地板弄平一点。
  2. 在整个地板上安装一个连续的(胶带)2MM封闭电池衬垫
  3. 在衬垫的顶部安装“浮动”木地板

有人对这个安装有任何意见或看到任何危险信号吗?

注:

  • 整块板下面都有R-15硬质泡沫隔热材料和聚脂。
  • 这是新建筑
  • 平板不会被内部加热(不辐射)”
  • 地下室是有条件的空间
  • 房子用一个GS热泵加热,并有一个HRV
  • 在最近的两次泉水中,没有任何“大量”水进入房子的迹象

谢谢你!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#1

    嗨,艾伦,

    如果你觉得水处理的足够好,地下室可以完成,包括地板,你需要记住的一个负荷是在地下室楼板施工的初始湿度。前六个月1000平方英尺的4英寸混凝土板放出大约1000磅的水。

    如果板子的年龄超过6个月,你就可以去了;如果比这个年龄小,你可能需要对平板进行水分传递测试(就像他们在商业项目中做的那样,在他们铺下不透湿的饰面地板,比如乙烯基复合瓷砖(VCT)。最好的方法是ASTM F2170:https://www.concretenetwork.com/vapor-barriers/moisture-vapor-test.html

    彼得

    1. 艾伦Benoit||#2

      谢谢你,彼得。感谢。

      我们的楼板已经用了一年多了,整个冬天都在加热,所以我觉得很干燥。我们也没有看到任何水渗入施工以来,由于适当的帷幕排水,表面分级等。

      你认为我应该担心板下(保温隔热层以上)和胶合板上(衬垫层)的蒸汽屏障吗?也许我需要在厚板上面和胶合板下面再加一层蒸汽屏障?

      我只是不想制造一种胶合板会湿着变形的情况。

      附加信息:这个项目是佛蒙特州的一个步行式地下室;部分高于地面部分低于地面,但被R-15 XPS包裹。