泡沫板下封闭的混凝土门廊地板

保罗Varnado|发布能源效率和耐久性

我1910年在华盛顿特区的联排别墅的后门廊在大约10年前被匆忙改造成了一个半浴室。似乎只有很少的或没有绝缘的半浴,它变得相当冷,尽管是密封的新窗户。房间下面是一个露天的地下室入口。一个4 ' x ' 8片2″刚性泡沫板绝缘将完全适合底部的结构,这是混凝土。

考虑到墙壁几乎没有隔热层,而且如果不拆掉石膏板就无法进入,那么地板下的隔热层会有帮助吗,还是只是白费力气?谢谢你的建议。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    如果混凝土暴露在室外空气中,当然会有区别,即使墙壁的隔热效果几乎没有!4英寸板的R值为R-0.5,而瓷砖或乙烯基地板的R值接近于零。当外面的温度是25华氏度时,那层楼可能会降到40华氏度,即使房间的平均温度是70华氏度。空腔钉墙在相同的室外条件下,可能达到50华氏度,三翼无腔红砖也一样。

    你也可以在不破坏墙板的情况下把绝缘材料吹进墙洞里。从内部油漆到外部油漆,墙壁的堆叠是什么?

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    保罗,
    如果你想要将一个有空气的裸露的平板隔离起来,记住你必须将平板的边缘隔离起来,而不仅仅是平板的底部。