基金会红旗?
ThriftTrust.|发布了绿色建筑技术在
我策划了在底特律的高性能退休家庭(5区)。房子将是一个26'x 40'单层矩形,地下室。我有广泛的改造体验,但我从未建造过基础。
在水控制和空气密封之后,热桥接似乎是最重要的考虑因素。通常情况下,混凝土的建造分为三个阶段:立足点,墙壁,然后是平板。我很少发现绝缘脚底的描述。除了传统,一个障碍似乎是必须安装一个水平和夯实的砾石基础下的基础基础和另一个板下。考虑到额外的步骤,安装一个绝缘的单片板/基础有意义吗?
一个问题可能是加载周边的混凝土墙的重量?这让我带来了另一个疯狂的理念,永久性木质基础墙壁。在线我看到了很多不屑的评论,但几乎没有实际失败的账户。我的感觉是,高性能房屋的护理和细节可以减轻潜在的问题。
将剥离贴式防水膜应用于延伸至楼板保温基部的PWF护套上,并与楼板保温膜下的聚相连接。从顶板向下两英寸的Roxul将提供持续的绝缘、排水和缓解流体静压。这将由从顶板到6″以下的2英寸XPS支撑,以支持合成灰泥基础包层,并与4英寸以上的硬质泡沫对齐。采用空腔绝缘,墙体组件将是经济的,并且R值低于等级25和高于等级35。
这有意义吗?
道格
答案
道格,
建筑商有几十年的建造永久性木材地基(PWFs)的经验,他们工作。你对绝缘放置的直觉——连续的外部绝缘比压力处理的螺柱之间的纤维绝缘更好——是一个很好的直觉。
由于这是一个绿色建筑网站,我有责任告诉你,绿色建筑的建设者尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。有关更多信息,请参见选择刚性泡沫.
我不认为对木质地基的偏见会很快消失,所以担心转售价值的房主可能会继续指定混凝土地基。然而,转售价值对你来说可能并不重要。
道格,
选择一个PWF可能是有意义的,但我不认为你给出的倾向于那种方式的理由必然会导致使用一个。混凝土基础通常用于高性能房屋,对其进行详细的设计,这样地基下缺乏隔热层就不是问题,这是相当常见的。
我自己的感觉是,当建造一个高性能的房子足够复杂时,不寻常的pwf代表了另一层复杂性。
谢谢你周到的答复。就像一切事物一样,细节决定成败。我打算将空腔和外部隔离起来。有问题吗,马丁?R8外保温是否能消除墙壁凝结的危险?我考虑了纤维腔绝缘,也考虑了分层EPS。虽然是劳动密集型,但每平方英尺不到1美元。以填补5 1/2英寸腔到R22。想法吗?顺便说一下,我只打算用XPS来做裸露的基础墙。 I used it on my current home. I sculpted bullnose corners and covered it with Styro Tuff II foundation coating. 6 years now and it's holding up and has aged well. I haven't seen an EPS product that would carve easily.
Malcolm,我认为PWF墙壁简化了施工,节省时间并降低成本。一个人倒入我的船员和我准备的形式,我们用混凝土完成。然后我们只是建造一个两个故事的框架房子。如果基于基础未绝缘,则基础绝缘体必须进入:越来越复杂,进食地区,您仍然最终在基础墙壁顶部的热桥。
实际上,转售将是我的孩子的问题,但我希望建设过程的高性能特征和广泛的文档将平息基础焦虑。在研究PWFS时,我遇到了在高性能建设中使用了PWF墙壁的所有者/建筑商的迷人视频。防水我们的永久性木材基础
道格,
问:“我打算将蛀洞和外观隔离。这是一个问题,马丁吗?”
答:不。
Q。" R-8外绝缘难道不能消除墙上凝结的危险吗"
答:是的。
谢谢你!