新木炉的新鲜空气供应
大家好,
这个话题已经在这里和网上讨论过了,但我仍然很难理解人们的观点和良好的科学推理。
我有一个全新的木炉子,并购买了套件,以直接提供新鲜空气。我想知道这个东西在一个新的,非常紧凑的家里是好主意还是坏主意。
搜索时出现的第一篇文章是这样的:
https://woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html.
在这个网站上有这么多关于空气运动,压力和污染物的知识,我想知道这里的人们对这个话题是什么?
木斯托沃斯可能绘制很少的CFM吗?我们有任何数据吗?如果我有一个小的ERV,那么向炉子提供充裕的氧气吗?信封中的另一个洞会产生比旨在解决的问题更多的问题吗?如果炉子在没有供应空气的情况下运作良好(我已经测试过它,似乎工作正常)我应该只留下它吗?
特别是空气的“Guzzler”。如果有任何差异,它旨在刻录慢速和长期。
谢谢你的想法
答案
我的房子是超级的,非常紧张(最终测试0.8 ACH50),我在较低的水平上有一个小型木头柜,外面的外部空气。我们一直不跑炉子;它主要从晚餐到晚上11点到晚上11点,之后我们让它烧掉。虽然小樵夫的空气绘制了很少的小,但我不喜欢在火灾死后开放的内部空气开放路径的想法。虽然没有炉子完全紧张,但是室内空气的泄漏到我身边是可接受的。我也不喜欢将外部空气管道倾倒冷的外部空气“进入炉子附近”,因为我所考虑的一个炉子都是所需的。我想要一个有外部空气直接管道的炉子。火灾死亡后,导管倾倒原来的寒冷空气的概念在火死亡后几个小时才能毁透。
在实际操作中,如果炉灶的电风扇或干衣机还在运行,即使附近的窗户被打开了,在一天结束时点燃炉灶会出现真正的回风问题。在这种情况下,我一打开炉门准备生火,就能感觉到寒冷的下沉气流。一旦我点燃了炉子,烟道被加热,通过外部风道和烟道的上升气流足以让任何一个排气装置运行,而没有任何窗户开裂。我怀疑在正常运行时,没有外部风管的上升气流是足够的,但我仍然很高兴我有它。没有它,你的成功可能取决于房子有多紧和烟道有多高。由于烟道高度不够,空气不能充分吸入。我的总高度约为25英尺。
乔,
您的ERV是一个平衡系统,它不会为炉子提供化妆空气。在一个新的,相对良好的空气密封的房子里,您有几个选择:直接管道,附近的被动通风口,或裂开窗口。每个人都有自己的好处和缺点。可以确定您选择的一个因素是您所安装的本地代码的要求和所安装的木材炉的要求。
谢谢。
但是,如果没有外部空气供应,炉子可以正常工作,那么省略外部空气供应有什么坏处呢?
与浴室风扇也不会是与之相同的想法,但它会减少空气?
如果画得不错,我想不出有什么大的缺点。在我自己并不特别紧的家里,我也有类似的情况。你只需要保持警惕,当你运行其他排出空气的电器时,它仍然可以工作。烘干机、抽油烟机和浴室风扇在某些条件下都会影响我们的炉子。
我选择由于Woodheat.org文章中提到的缺点而无法追求直接通风方法。似乎直接通风口可能导致房屋中的烟雾或在正确的减压方案下发泄的潜在风险。
我还在同一个网站上发现了一篇关于这个话题的研究的文章:
https://woodheat.org/outdoor-combustion-air-in-the-canadian-national-building-code.html
992年用户……
这是非常有趣的。鉴于此,我在上面编辑了我的帖子。我真蠢,居然怀疑woodheat.org。他们提供极好的建议。
乔,你可以提供更多您购买的炉子吗?
我买了一个jotul f100。Jotul有EPA报告PDF在其网站上可用。我看了一些其他品牌的其他品牌也可以提供....它似乎是常见的做法,作为EPA测试的一部分,以测量烟道气体速度,并计算通过真实燃烧条件中的炉子移动的CFM移动。
在我的例子中,看起来5-10 CFM对我的炉子是现实的。(5.3-9.8测试烧伤)
- r.
嗨乔,
您应该通过Scott Gibson查看本文:如何为木炉提供化妆空气。