富士通导管迷你分体试运行
这是我第一次用我的新富士通管道供暖。
我昨晚打开了它,只是为了把温度调高一些,确保在真正变冷之前没有问题。
在初次启动时,它运行并散发热量。昨晚上床睡觉,醒来时空气处理器在运行,而室外设备在关闭。基本上就是让空气循环。
这是正常的吗?
我今晚要监视它。但在我看来是错的,这是第一次用它来加热。
谢谢
劳尔
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
我相信默认的行为是在加热模式下连续运行。满足热负荷时,室外机自动关闭。
我假设它在设定值保持温度?
谢谢杰克,
你是正确的。我刚和富士通通了电话。风扇实际上是连续运行的,但它应该是向下倾斜的。我的车没有下坡。有线远程设置43被设置为@01。销售代表说,这是一个商业设置,他认为这些单位不可用。我们将它设置回00,现在它正在可变地运行鼓风机电机。整个夏天,风扇要么开要么关,我缺乏富士通知识,这让我认为这是正常的行为,可能。
劳尔