GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

富士通导管迷你分体试运行

raul4817|发布一般的问题

这是我第一次用我的新富士通管道供暖。

我昨晚打开了它,只是为了把温度调高一些,确保在真正变冷之前没有问题。

在初次启动时,它运行并散发热量。昨晚上床睡觉,醒来时空气处理器在运行,而室外设备在关闭。基本上就是让空气循环。

这是正常的吗?

我今晚要监视它。但在我看来是错的,这是第一次用它来加热。

谢谢
劳尔

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Josh Durston||#1

    我相信默认的行为是在加热模式下连续运行。满足热负荷时,室外机自动关闭。
    我假设它在设定值保持温度?

    1. raul4817||#2

      谢谢杰克,

      你是正确的。我刚和富士通通了电话。风扇实际上是连续运行的,但它应该是向下倾斜的。我的车没有下坡。有线远程设置43被设置为@01。销售代表说,这是一个商业设置,他认为这些单位不可用。我们将它设置回00,现在它正在可变地运行鼓风机电机。整个夏天,风扇要么开要么关,我缺乏富士通知识,这让我认为这是正常的行为,可能。