富士通连续运行 Kye福特|发布一般的问题在2020年10月30日07:12pm 我刚刚安装了一些富士通的迷你分片,它们似乎都在低吹冷空气中连续运行,在加热周期之间。我不记得我的老富士通是这么跑的。这很烦人,似乎是在浪费精力。有没有办法改变这一点,并关闭连续运行。 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 富士通在奥斯汀 富士通36RGLXD幻影负载 富士通18 rflcd 富士通风管机 回复 删除|2020年10月30日11:02pm|#1 删除 Kye福特|2020年10月31日|#2 我通读了操作手册,没发现有什么改变。虽然它确实说,在开始加热循环之前,机组将运行几分钟的低,我没有看到关于连续运行的提到。 专家成员 阿尔卑斯山脉|2020年10月31日上午09:24|#3 听起来像是多重分裂。也感觉它是一个相当大的负载。问题与多劈叉是,室内头不调制,他们要么在额定容量或关闭。风扇需要连续运行才能采样室温。我猜以前的富士通是一个室内机对一个室外机的设置,这些调节,通常更高效和舒适。 一些单位,如三菱有选择关闭风扇之间的热循环作为安装设置的一部分。你可能想给技术支持打电话,看看是否有类似的你的。 如果没有,一个选择是得到一个恒温器转换器模块为您的单位和使用标准的壁式恒温器。这样恒温器就可以直接控制风扇了。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
删除
我通读了操作手册,没发现有什么改变。