Venkat Y|发布能源效率和耐久性

对于邮政编码61820(香槟)哪个更合适?根据下面,99%的加热温度是1F。因为普通的RLS3等级是-5F,我可以不使用RLS3H吗?还是说我还需要考虑其他因素?提前谢谢。

https://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Design_Temperature_Limit_Reference_Guide.pdf?8eb9-ede8

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Venkat Y||#1

    另外,我看到下面PDF第16页的输入功率列,包括从32F向下的150W平底加热器。有人知道平底锅加热器是否总是在32华氏度或只有当它检测到霜/冰条件。提前谢谢。

    https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/DTR_AS115E_01--ASU9-15RLS3_H1.pdf

  2. 乔恩·R||#2

    可能的损坏或无热造成一个冰冻的排水盘是我保守的事情。99%不是100%。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    在你的社区-H值这么多,那里融冰的可能性比理论上大得多。

    只有在除霜周期需要时,平底锅加热器才会间歇性地打开,而且只有在有结冰风险时才会打开。当温度降至冰点以下时,就没有100%的占空比了。

  4. Venkat Y||#4

    谢谢你,达娜。

  5. Venkat Y||# 5

    此外,我看到PDF页4的规格上面,随着锅加热器,XLTH版本也有“改善的冷耐规格的部分”和“结构改进”。我选-H。再次感谢。