富士通18 rflcd
我已经安装了我的富士通,目前正在运行。
我注意到它的周期很短。
不确定这是否是正常的操作,但当我有很长一段时间,它将运行很长一段时间,以获得临时设置点。但在那之后,我注意到它一天中每5分钟运行一分钟左右,有时甚至更接近增量。那里的温度很好,不用担心。
昨天我把它关掉了,因为我制造了一点灰尘。我在睡觉前重新打开它,它可以运行一个多小时来降低温度。现在回到同样的短距离骑行。
我确实设置了单位高绝缘,没有扰乱温度校正设置,但它是关闭约2华氏度。
我没有出错,而且很舒服。我的印象是这个装置可以可变地调节dow到3k btus。
天气一直很温和,但我注意到,即使是在90年代的温度下,天气也是一样的
劳尔
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
你用的是哪种壁挂式遥控器/恒温器?
无论哪种型号,我相信大多数(或全部?)都可以通过编程使用远程/恒温器中的温度传感器,而不是在空气处理器/盒式磁带上感应回风温度。回风的温度与平均室温相比变化相当快,可能导致回风周期变短,或经历温度偏移。
在遥控器上找一个“经济/温度传感器”按钮。默认设置是“经济”,它使用的是RLF盒式磁带中的传感器。在经济模式下,按住按钮几秒钟,它就会切换到THERMO SENSOR模式,在遥控器上感应温度。
丹娜,
我相信我有有线遥控UTY-RNNUM。我明早会去核实。我在遥控器上把功能设置改为sense,却忘记了功能设置的编号。这似乎有帮助。我试着使用热传感器,但却得到了一把锁钥匙。手册上说,如果是这种情况,请打电话给服务技术人员。
今天是95华氏度,所以今天运行时间更长。
我也注意到有一段时间没有冷凝水从机组排出。在凉爽的日子里,它的循环周期很短,我想它跑的时间不够长,不能吸收任何水分,但今天它跑了很长一段时间,什么也没有。
我检查了我的排水管间距,甚至倒了一些水,以确认我没有堵塞。
我今天的RH在48%左右,但一直在43%左右。在我第一次启动时,它花了一段时间,但它确实排出了一些冷凝,现在我几乎一个星期没有看到一滴。只是好奇这是否是正常的行为,也许是没有足够的水分来去除?
劳尔
劳尔,有没有可能这个装置对你冷却的空间来说太大了?这会导致你所描述的所有问题。当然,没有冷凝水排放是一个严重的问题——除非湿度已经很低。外面天气怎么样,除了热以外?
昨天中午大约是91华氏度,RH 60%,晚上晚些时候是81华氏度,RH 85%。
空调因需要热负荷过大。我的工程师需要超过10k btus的冷却和16k btus的加热。我选择这个装置主要是因为它的调制降至3k btu,希望它能帮助我延长运行时间,即使在我的情况下,这个装置的冷却侧过大,以满足加热需求。我几乎去了15rflcd,但考虑到相同的最小调制规格,它将是类似的效率。我应该注意的是,我还没有挂干墙,所以是否有可能,一旦分开的卧室墙壁上升,单位可能需要运行更多一点,以适当混合空气温度,以满足有线控制。
劳尔
如果你想要更长的运行时间,你可以通过绝缘来增加恒温器的死区。例如,在遥控器上放一块布。
我今天的RH在48%左右,但一直在43%左右
内部或外部?
乔恩,
这是内部的RH。昨天的室外温度在60%到85%之间。
我改变了一些功能设置,我选择了高绝缘,并将静压降低到出厂设置的1
目前室内温度为72F和45% RH。单位设置为74。我在功能设置中进行了温度修正,因为我的温度始终低于2度。这确实有所帮助。在过去的几天里,我的温度一直低于1度。今天早上只有2度,但昨晚确实降了不少。
劳尔
劳尔