炉efficeincy NormHanson|发布能源效率和耐用性在2020年12月12日01:55pm 我有一个开利煤气炉,我想知道它的效率等级是多少。型号是58SS-100-121。该机组输入为99,000 BTU/HR,输出为119,000 BTU/HR请建议,规范汉森 回答 GBA细节图书馆 根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 为一栋联排别墅设计的电炉和交流系统 估计一个炉 新炉:是不是太好了? 计算炉效率 回复 Jon_R|2020年12月12日02:52pm|# 1 >机组输入为99,000 BTU/HR输出为119,000 BTU/HR 约120%。绝对是一个要坚持的人:-)。 charlie_sullivan|2020年12月12日下午04:15|#2 从年龄来看,我估计效率在80%左右。型号表示标称输入为100,000 BTU/h,因此实际输入99,000 BTU/h听起来没错。119,000 BTU/h肯定是一个错误,因为这个数字应该更接近79,000 BTU/h,但我不确定这个数字是从哪里来的。有可能实际上是119输入99输出,这种情况下效率是83%。如果它被修改了,或者它的型号实际上是58SS-120-___,就可能是这种情况 walta100|2020年12月12日04:46pm|# 3 如果准确的数字不是重点,如果排气管是塑料做的,它是高效率冷凝,将超过90%如果排气管是钢的,它是不冷凝,低于83%。我不记得在这中间见过任何模特。 Walta 登录或创建一个帐户发布答案。 报名 登录
回复
>机组输入为99,000 BTU/HR输出为119,000 BTU/HR
约120%。绝对是一个要坚持的人:-)。
从年龄来看,我估计效率在80%左右。型号表示标称输入为100,000 BTU/h,因此实际输入99,000 BTU/h听起来没错。119,000 BTU/h肯定是一个错误,因为这个数字应该更接近79,000 BTU/h,但我不确定这个数字是从哪里来的。有可能实际上是119输入99输出,这种情况下效率是83%。如果它被修改了,或者它的型号实际上是58SS-120-___,就可能是这种情况
如果准确的数字不是重点,如果排气管是塑料做的,它是高效率冷凝,将超过90%如果排气管是钢的,它是不冷凝,低于83%。我不记得在这中间见过任何模特。
Walta