对吸油烟机减震器和隔热隔板的建议 尼克•霍尔|发布绿色产品及材料在2016年1月27日11:10am 看看抽油烟机,似乎大多数制造商都意识到,他们的内置减振器并不能很好地工作,因为许多手册都包含这样的文字: 寒冷的天气安装:应该安装一个额外的后通风阻尼器,以使其最小化应安装反向冷空气流和热断口将外部温度作为通风口的一部分传导到最小系统。阻尼器应该在热气流的冷空气一侧休息。断口应该尽可能靠近通风口系统进入房子的加热部分。 问题是,有人知道有什么好的后气流阻尼器可以添加到空气密封中吗?另外,人们用什么来降温呢?我假设是某种塑料配件,但我还没有遇到过类似的东西。谢谢。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 抽油烟机问题更新/寻求产品建议 厨房抽油烟机墙盖和强风 抽油烟机通风口的热隔断? 对于浴缸风扇/抽油烟机的通风口来说,什么是好的风门? 回复 约翰Semmelhack|2016年1月28日12:36|#1 http://www.tamtech.com/Cape-Backdraft-Damper-6_p_17.html http://www.fantech.net/RSK6Damper_enus-411114.aspx 关于热“断裂”-最直接的事情要做的是绝缘整个长度的管道…或至少部分,并包括后市场阻尼器和外墙。你仍然会得到一点通过管道的线性传导,但这真的是微不足道的,除了cz7和8。 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年1月28日04:26am|#2 尼克和约翰,我不会用塔玛拉克科技的风门来做这个。这是一种织物阻尼器,如果安装在抽油烟机的排气管上,它会很快与烹饪油脂粘在一起。 制造商指出,如果Cape减振器安装在抽油烟机的通风口上,业主应“每年检查、清洗或更换(Cape减振器)”。我认为,如果你经常做饭,“每年一次”是乐观的——它可能需要一年更换两次。 安德鲁·贝特|2016年1月28日05:38am|#3 我最后在我的抽油烟机上用了美国奥尔德斯弹簧回程阻尼器。它的弹簧动作略好于Fantech,它与我们的外部风扇电机单元,似乎站了一个很好的机会打开和卡住。范泰克风门(直到几周前)被重新用作家用的补气风门;在这种情况下,松软的弹簧是可取的。 我还买了一个Cape风门来检查,不确定我是否理解,除非风吹向它,否则它是如何真正密封的。 我最后把海角贴在了管道的开头,管道为砖石加热器输送燃烧空气,主要是因为我有这个管道。给了我一些安全感,让我再也不可能得到喘息的机会。在过去的两个赛季里,我现在意识到,考虑到我们家的堆叠效应,这几乎是不可能的。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2016年1月28日11:27am|#4 尼克,也许这是一个侧面的问题,但我不认为这是情况,引擎盖制造商意识到他们的减震器不很好工作。几乎所有的排气扇都是安装在预期将有一个额外的阻尼器位于管道出口的建筑外壳。 qofmiwok|2021年5月8日09:51pm|# 5 被动室的附加阻尼器应该是电动的吗? 我仍然不清楚热断是由什么组成的。他们不能像上面描述的那样简单地表示绝缘,否则他们会这么说。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
http://www.tamtech.com/Cape-Backdraft-Damper-6_p_17.html
http://www.fantech.net/RSK6Damper_enus-411114.aspx
关于热“断裂”-最直接的事情要做的是绝缘整个长度的管道…或至少部分,并包括后市场阻尼器和外墙。你仍然会得到一点通过管道的线性传导,但这真的是微不足道的,除了cz7和8。
尼克和约翰,
我不会用塔玛拉克科技的风门来做这个。这是一种织物阻尼器,如果安装在抽油烟机的排气管上,它会很快与烹饪油脂粘在一起。
制造商指出,如果Cape减振器安装在抽油烟机的通风口上,业主应“每年检查、清洗或更换(Cape减振器)”。我认为,如果你经常做饭,“每年一次”是乐观的——它可能需要一年更换两次。
我最后在我的抽油烟机上用了美国奥尔德斯弹簧回程阻尼器。也许这是一个侧面的问题,但我不认为这是情况,引擎盖制造商意识到他们的减震器不很好工作。几乎所有的排气扇都是安装在预期将有一个额外的阻尼器位于管道出口的建筑外壳。
被动室的附加阻尼器应该是电动的吗?
我仍然不清楚热断是由什么组成的。他们不能像上面描述的那样简单地表示绝缘,否则他们会这么说。