半英寸胶合板雨屏幕? 爬|发布了绿色建筑技术上2018年1月22日09:56 AM 我的承包商今天上了前三季度1x4s,在窗户和门周围没有足够的空间。如果我有另一季度,我会没事的。我的问题是我会有足够强大的墙壁,如果我使用1×4半英寸5个Ply Cir胶合板用超过英寸和半roxul使用的HECO Topix Therm螺丝为一英寸和半泡沫板?我会使用三英寸的钉子钉子,将穿过一个半英寸的螺柱。我们进入了这个项目,承包商希望明天早上继续前进,所以我真的很欣赏到任何人的帮助,可以给我一个可靠的答案。谢谢。Craig McCormack. 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 泡沫条带雨屏的毛皮。 是ICF需要的雨水? 将壁板连接到1x4板条(粗束) Tudor Half-Timber Battens和外部灰泥 - Rainscreen组装 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年1月23日04:57 AM|#1 克雷格,很多人使用了1/2英寸胶合板毛茸茸的条带,以造成雨屏差距。然而,在大多数情况下,1/2英寸粗糙条带安装在OSB或胶合板护套(当然),而不是连续外部绝缘层。 问题(当你明显意识到)不是1/2英寸的差距是否足以为Rainscreen提供足够的。它会。问题是Sing附件。 你没有告诉我们你试图安装的歌曲是什么类型的。理论上,大多数类型的壁板都可以通过连续的外部绝缘安装,只要将紧固件充分穿透到螺柱“,只要壁板制造商同意您的紧固方法即可。 因此,您需要调出您的壁板制造商来弄清楚您的计划是否符合其安装说明。 爬|2018年1月23日05:00 AM|#2 这是克雷格再次。我的壁板将是LP智能一侧,根据一些代码在结构上足够强大,其在没有护套的螺柱上直接安装在螺柱上。八英寸腿,六个半英寸露出。螺柱也是16“。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年1月23日05:42 AM|#3 克雷格,以下是您品牌壁板的安装说明的链接:LP Smartside安装说明。 根据该LP文件,“穿透结构框架或木结构板,并且结构框架至少为1-1 / 2。” 所以,就我所能告诉,你的面板紧固件的计划“成螺柱半英寸”是不够的。 专家成员 迈克尔群岛|2018年1月23日02:09 PM|#4 克雷格在你开始之前没有关于这个的整体讨论吗?在进行外部绝缘时,添加外部延伸套管和窗台延伸非常常见。您应该能够在线查找许多详细信息。这并不难。我没有问题1/2“Rainscreen条,但我永远不会在roxul上使用它们。 基思H.|2018年1月24日04:31 AM|#5 迈克尔, 你在roxul上用什么? 专家成员 迈克尔群岛|2018年1月24日09:04 AM|#6 基思,我只使用了一个项目的外部roxul。在该项目上,我们(Mike Guertin是Builder,2016年精细的HomeBuilding Prohome)使用了1x4垂直捆扎。靠近我的公司,去逻辑,使用厚厚的外部roxul和2x4捆扎。如果我要做外部Roxul,我会计划2倍的毛刺。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
克雷格,
很多人使用了1/2英寸胶合板毛茸茸的条带,以造成雨屏差距。以下是您品牌壁板的安装说明的链接:LP Smartside安装说明。
根据该LP文件,“穿透结构框架或木结构板,并且结构框架至少为1-1 / 2。”
所以,就我所能告诉,你的面板紧固件的计划“成螺柱半英寸”是不够的。
克雷格在你开始之前没有关于这个的整体讨论吗?在进行外部绝缘时,添加外部延伸套管和窗台延伸非常常见。您应该能够在线查找许多详细信息。这并不难。我没有问题1/2“Rainscreen条,但我永远不会在roxul上使用它们。
迈克尔,
你在roxul上用什么?
基思,我只使用了一个项目的外部roxul。在该项目上,我们(Mike Guertin是Builder,2016年精细的HomeBuilding Prohome)使用了1x4垂直捆扎。靠近我的公司,去逻辑,使用厚厚的外部roxul和2x4捆扎。如果我要做外部Roxul,我会计划2倍的毛刺。