热损失,组装SQ-FT,R值
我对以下手册J结果的理解是否准确?
从2f加热至68f。
3160平方英尺的墙体为7291 BTU / HR,意味着总壁R值〜29。
屋顶面积为1460平方英尺,热量损失为11970,意味着屋顶总R值为8.3
850平方英尺的窗口为33986的热量损失意味着总窗口R值为1.6
我的计算是否正确?
我刚刚完成了这个分析,我对这些结果感到惊讶。
我的墙壁的总r值(考虑到耳钉)应该是13。屋顶应该有r40。窗口应该是r 3.4。
这又是一件让我很困惑的事吗?
谢谢!
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
你的数学看起来是正确的。R值计算为(平方英尺)*(temp.diff。)/(热损失)。如果这些是手册J或类似分析的真实输出,我会回去检查输入。确保方形脚测量是准确的 - 它很容易忘记某些区域或造成错误添加墙面区域。
窗口总R值可能几乎正确。窗口制造商经常宣传R值(或通过玻璃的U值。组装的总R值显着较低。手册J输入也可能通过窗户进行大量漏气。如果您的窗户实际上是整个窗口R值为3.4,它们也可能具有几乎零空气泄漏。许多手册J程序具有在高性能房屋中可能不准确的空气泄漏预设。这将歪斜结果。
我没有做这个手动J,但输入(R值的墙壁,屋顶和窗户)看到了。
甚至通过墙壁上的螺柱之间的喷雾泡沫总数R25,整个壁组件在通过螺柱桥接后的修理可能是一半。
这是否意味着手动J非常不准确——而我的热负载实际上要高得多?
实际上,我认为你的热负荷总体较小。窗户和屋顶传输号码过高,墙壁太低。
有时HVAC承包商确实非常恶化了手册J,因为他们无论如何都计划超大,而且他们只是做一些邋st的东西。我希望你没有支付这一点。您可能希望为某人支付更好的费用。或者自己做。
这很有意思,因为我认为衍生的整体r值或墙壁太高。虽然我认为屋顶的总体r值太低。感觉就像穿过窗户的热量似乎很大。
但我想弄清楚这是怎么回事。所有东西的面积都差不多(房子的一楼是1500平方英尺;2层1500平方英尺;1000平方英尺的3d楼面。整体45'x34', 11' 1层;十二楼;3楼的高度从0开始,椽子与45英尺的墙相遇,最高达到14英尺)。
现在怎么办呢?
我越来越乐于困惑,我研究了这个分析的越多。
除了关于墙壁、窗户和屋顶总共53247 btu/h的问题,我完全不知道增加ERV如何增加26278 btu/h的热负荷。所有外行人的解释都吹捧ERV /HRV降低了热负荷。这是否与开着窗户等待同样数量的新鲜空气的CFM相比?
是的,与留下窗户保持宽松的窗口相比,它仍然是26 KBTU / H对ERV来说是巨大的。我认为分析是垃圾,是时候停止试图弄清楚,以便更好地分析或雇用某人做一个。
我确实雇了某人 - 我自己没有这样做。我聘请了一个声称成为专家的人。
我不能回到他身边,说'Online说,你在没有指出特定错误的情况下做出这一切错误。