我刚在加利福尼亚州圣克鲁斯买了一栋房子,大约2400平方英尺,两层楼,建于1975年。它具有循环底板热量。这个建筑在那个时代非常典型。我已经安排了鼓风机门测试,看看我的起点是什么。我计划明年进行大规模的改造和能源升级。
我准备了一份详细的平面图,找到了96英尺的斜鳍踢脚板。使用Slantfin规格,我得到大约550到600 btu每英尺的脚板,加起来最多是60000 byu。地下室有个200K BTU锅炉。这有意义吗?
我想做一个彻底的热损失计算,但我只能找到非常昂贵的软件或一个只在我的iPhone上运行的免费程序(来自Slantfin)。我发现将这么多数据输入iPhone非常乏味。
在做了所有的浴室和厨房改造,更换了窗户,升级了空间和阁楼的密封和隔热后,我计划安装一个新的冷凝调节锅炉,以便我能正确地调整它的尺寸。
谢谢
史蒂夫
答复
史提夫,
底板辐射长度的输出取决于装置的设计、锅炉水温和流速。额定辐射的典型规格是180华氏度时的1 gpm流速。
请注意,额定值为Btuh/英尺,而不是BTU/英尺。你们对普通斜鳍辐射的规格是正确的;580 Btuh/英尺是一个很好的数字。
水管工和供暖承包商几十年来一直在使用经验法则来确定锅炉和底板辐射的大小,因此无法保证1975年安装在您家中的辐射是合适的。此外,如果你正在计划“大规模改造和能源升级”工作,那么1975年的热量损失就无关紧要了。
重要的是2013年能源升级完成后的热量损失。
恐怕有人需要进行手动J计算来确定加热系统的尺寸。如果你做不到,我建议你聘请一位能源评估师或能源顾问为你做计算。
如果幸运的话,你甚至可以找到一个能够进行手动J计算的供暖承包商。如果承包商声称他们能做到,请他们在计算完成后向您出示文件。
我经常发现有调节设备的房屋,其设计日热损失<最低阶段。许多调制设备的第一级约为40,00 BTU/hr。如果在温和的气候下有一个升级的房子,你的男人J可能会更少。