用于寒冷气候的热泵 Gio罗布森|发布工业制品在2017年11月8日03:15am 有没有人知道市面上有任何截止温度低于-8摄氏度(17F)的传统分体系统产品(不是迷你分体,而是与传统空气处理装置一起安装的)? 我知道三菱祖巴中心,但这个产品的产能远远高于我需要的。 提前谢谢, Gio 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 热泵和拱形天花板…… 为什么寒冷气候的热泵变得越来越普遍 热泵和传统供暖 什么时候冷气候空气>水热泵在美国上线? 回复 布莱德|2017年11月9日10:31pm|#1 除了Rheem,美国标准和约克还有低于17华氏度的产品。 点击这里查看列表http://www.neep.org/initiatives/high-efficiency-products/emerging-technologies/ashp/cold-climate-air-source-heat-pump 沃尔特Ahlgrim|2017年11月10日01:07pm|#2 看看Rheem Classic Plus系列吧17 Seer 24k BTU单元在17°F下额定为15.5k BTU此外,这个单位将改变压缩机的速度从5600 RPM下降到1100 RPM。 注意空气处理装置部件编号中的E表示电子膨胀阀选项。 Walta 约翰Semmelhack|2017年11月10日下午02:25|# 3 大多数传统的住宅热泵没有一个低的截止温度。AHRI目录中列出的所有住宅热泵都包括47F和17F的列表数据。大多数传统热泵制造商都会在他们的扩展容量表中发布至少0F的加热性能数据。有些低至-10F或-15F。 Gio罗布森|2017年11月12日12:34pm|#4 谢谢每一个人。 Gio 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
除了Rheem,美国标准和约克还有低于17华氏度的产品。
点击这里查看列表
http://www.neep.org/initiatives/high-efficiency-products/emerging-technologies/ashp/cold-climate-air-source-heat-pump
看看Rheem Classic Plus系列吧
17 Seer 24k BTU单元在17°F下额定为15.5k BTU
此外,这个单位将改变压缩机的速度从5600 RPM下降到1100 RPM。
注意空气处理装置部件编号中的E表示电子膨胀阀选项。
Walta
大多数传统的住宅热泵没有一个低的截止温度。AHRI目录中列出的所有住宅热泵都包括47F和17F的列表数据。大多数传统热泵制造商都会在他们的扩展容量表中发布至少0F的加热性能数据。有些低至-10F或-15F。
谢谢每一个人。
Gio