冷热负荷计算

用户- 5527914|上传一般的问题

我想从这个网站的知识渊博的读者那里得到第二个意见,关于我的新房子的准确加热/冷却计算将是什么。我使用的两个程序(BEOPT和RemDesign试用版)都说18- 24000 btu的加热负荷和12- 14000 btu的冷却负荷。我做了一个电子表格,也计算出了大致相同的数字。

建筑商已收到其暖通空调分包商的供暖/制冷计算,其中供暖损失为35000英热单位。我没有看到冷却计算,我更担心的是,我正在使用凤凰轻型热水器的水力空气系统。在烹饪时,所有家庭通风都将由带有抽油烟机风扇的恢复器ERV提供。加热将强制空气与风机盘管与ECM风机。AC将成为13号预言家。我的计算显示有1.5吨的冷却。

房屋配置如下:
每层1232平方英尺(地下室-1 -2)-均为计算条件。
8 ' 8″地下室,14″地板桁架,9 '一楼,14″地板桁架,8 '二楼
能源屋架与R-60纤维素绝缘

墙壁是2X6, 16″在中心,带有闪光灯和防雨布(Proseal ECO和牛仔布防雨布),在Tyvek外面有防雨屏间隙。R16.5
地点-密尔沃基- 53154
2″的外部绝缘在R-10,
R-20处外部基础绝缘的4″
2″次板在R-10绝缘

窗户为R-5或以上(Wasco三层玻璃,LSGH,被动式房屋额定窗户)-约220平方英尺
天井门为Wasco倾转三窗格LSHG- r-5,面积40平方英尺
另外两个入口门是标准36″入口门- R-5, 40平方英尺

该建筑商最近关注的能源房屋的平均价格为0.15 cfm50。能源标准为。2。对我的房子来说,0.15美元,大约是1ach50。

如果我遗漏了什么,请让我知道,否则谢谢你的帮助。这个网站为我提供了一个建造我的房子的知识世界。

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    布拉德,
    听起来你很认真。我认为你的供热和制冷负荷计算比暖通空调承包商的计算更接近事实。

    ——马丁·霍拉迪

  2. charlie_sullivan||#2

    是的,一个很好的假设是,如果他们不愿意向你展示细节,这些细节就不太可能经得起推敲。

    听起来你在基础和外部使用了XPS绝缘材料。如果是这样,你可能想要考虑换成EPS或注入石墨的EPS(又名neopor),因为用于XPS吹泡泡的气体有两个限制:1)它最终扩散出去,r值恢复到与EPS相同,低于neopor, 2)气体有巨大的温室气体影响,>是CO2的1000倍。

  3. 用户- 5574861||# 3

    布拉德,

    为了给你一个数据点,密尔沃基PHIUS气候特定峰值热负荷为4.9 BTU /平方英尺。所以3696平方英尺,就是18110英热单位。看起来你在组件规格方面做得很好,所以我希望你的成品至少是一个“相当不错的房子”,比代码要好得多。也许不是被动屋,许多人认为它太多了。我猜你的计算会比暖通空调承包商说的更接近你的需求。我还会猜测你的HVAC承包商是根据他典型的BTU /sf而不是Manual j来评估你的系统的。如果他不愿意提供他的工作,那么他可能没有这样做。如你所知,手册J没有什么专有的,即使他做了一个,不允许任何人检查他的工作或他的假设,那么他很容易就会犯错误,你将不得不忍受,而不是他。

  4. 用户- 5527914||# 4

    谢谢你提供的信息。我昨天收到了建筑商的邮件,所以我还没有时间要求更多的细节。我收到了重新检查的表格,上面有热量损失的说明。除了窗户外,其他地方的隔热值都差不多,只是有点低。我收到的文件中唯一没有记录的数据是空气渗透和机械通风,这在较高绝缘水平的热量损失中占很大比例。这周我会去打听。我只是想确认一下我没有大错特错。

    我的另一个问题是冷却计算。14000 but是不是有点过分?

    我要求的刚性绝缘是更高密度的EPS,在热损失最大的温度下r值约为R5。

登录或创建一个账户发布答案。