GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

加热和绝缘,宽阔的内部温度摆动

约翰瑞森|发布能源效率和耐久性

我正在规划我的车库,主要用来存放汽车和仓库。我可能会安装一个小型的分裂或PTAC,以保持车库在冰点以上,如果我在夏天工作,偶尔也会给大楼降温。

我有几个问题:

如果我让温度摆幅广泛宽容,那么将建筑物绝缘超出拟合的建筑物(2×6可能)是有什么绿色的动机。

使用40F建筑温度运行迷你分体式有没有问题?

对于室内温度波动较大的建筑,是否存在蒸汽管理方面的问题?

约翰

罗切斯特,纽约
区域5.

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    约翰,
    问:“鉴于我让温度摆幅广泛播放,将建筑物绝缘的建筑物绝缘(2x6的可能性)是一种绿色动机。

    A.大多数人不会在这里进行成本效益分析,但简要答案,答案取决于(a)您的环境价值,您对我们的行星面,电力来源的危机水平的分析和(b)您是否可以使用便宜的刚性泡沫和自由劳动。

    问:“与建筑温度为40°F的迷你分体式有任何问题吗?”

    A.大多数导管的小型空转不允许用户在40°F处设置恒温器;我认为许多MiniSplit恒温器在55°F或60°F处底部。Dana Dorsett和Charlie Sullivan正在谈论一个品牌的MiniSplit,恒温器设置,但我忘记了它是哪一个。否则,存在围绕恒温器下的微小电灯泡的工作,以欺骗它。

    问:“建筑物有宽大的建筑物有任何蒸气管理问题吗?”

    答:如果您偶尔地调整车库,那么与从未调节车库相比,您将通过您进行帮助。无条件建筑可以导致生锈工具;当寒冷的天气之后发生这种情况时,这发生了温暖,潮湿的天气。一般来说,你的车库会很好。

    - Martin Holladay

  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2

    马丁,
    我认为这是你参考的讨论:https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/mine/mine-split-winter -heating.

    它看起来像50度是最小热模式的低端。

  3. 查理沙利文||#3

    板块下方的绝缘可以减轻刀具的生锈方案,如果它不太晚。

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    史蒂夫,
    那是 - 谢谢。

    - Martin Holladay