商业单室HRV如何进行越来越多的家? 斯科特威尔逊|发布了能源效率和耐用性在2019年1月27日06:38 PM 在我的一个线程中,马丁建议使用大约4瓦特的小浴室风扇,以通风我的栅栏。BC建筑规范需要一个经营24/7的通风装置,我犹豫依靠基本上封闭在浴室内的风扇,以便通风整个舱室。 然后有人提到另一个螺纹中的一个小商业hrv。 https://www.canarm.com/hvac/heat-recovery-ventilators/light-commercial-single-room/hrv-micra-60.html. 在最低的设置上,它使用4.2瓦(在“规格”下面列出),可通风高达650平方米(我的小屋的大小。这个单位应该工作,不应该吗? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 离网小型家庭通风 是否可以在施加的WB上使用商业翘曲是可以的? 甲壳热线冷冻保护防冻保护 可以使用商业屋顶板来墙体绝缘材料吗? 答案 查理沙利文|2019年1月27日09:25 PM|#1 看起来挺好的。26 CFM的中等速度设定非常接近您需要的23所需的23,房间从那里调整或向下调整。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
看起来挺好的。26 CFM的中等速度设定非常接近您需要的23所需的23,房间从那里调整或向下调整。