如果密封燃烧室的CAZ门是关闭的,并且壁橱很小,如何进行泄漏、通风和一氧化碳测试? 大卫sip|发布能源效益及耐用性在2012年7月7日下午12:12 我认为密封式燃烧柜是一种经济的方法,可以减轻生活空间内的空气吸收式热水器的WCD影响。 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 通风室内桑拿房至壁橱热泵热水器 为什么打开暖通壁橱门会影响风管鼓风机数量? 回复 davidmeiland|2012年7月12日12:06pm|#1 我可以想象这样一个场景,你的燃烧分析仪软管和压力计软管足够长,可以把仪器留在室外,门是半开的,小心地用胶带封住门,这样它就能有效地“关闭”。不过,这并不能帮助您检测泄漏。 在这种情况下,我可能会使用CO数据记录器来捕获一些读数。在你的审计期间,把它放在壁橱里,运行风机门测试,运行一堆热水,使单位着火,等等。然后检索记录器,看看发生了什么。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
我可以想象这样一个场景,你的燃烧分析仪软管和压力计软管足够长,可以把仪器留在室外,门是半开的,小心地用胶带封住门,这样它就能有效地“关闭”。不过,这并不能帮助您检测泄漏。
在这种情况下,我可能会使用CO数据记录器来捕获一些读数。在你的审计期间,把它放在壁橱里,运行风机门测试,运行一堆热水,使单位着火,等等。然后检索记录器,看看发生了什么。