为什么打开暖通壁橱门会影响风管鼓风机数量?
最近,我对一间有室内暖通空调壁橱的房子进行了风管喷射试验。在进行测试时,我不小心让壁橱的门开着。在做了所有我的密封系统,我再次测试了管道,只发现数字没有改变。然而,当我关上暖通空调壁橱门时,数字奇迹般地下降了。现在这个壁橱是空气处理器位于一个盒子的顶部,所以我不可能看到如何关闭这扇门可以影响管道的数量。整个回程和静压室是密封的,所以壁橱区域没有泄漏。我知道我漏掉了什么。请协助。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节




回复
空气处理装置和一些管道都在漏气。空气处理机的漏气是通过壁橱门进入或流出。
同意了。如果您只做供应侧测试,您将看到由于壁橱门的密封性而导致的数字变化。
至于管道密封后的密封性,你得到的数字是多少?当你关上壁橱门的时候,它到底改变了多少?