我怎样才能在我的洗衣间里安装排气扇呢? 乔规范|发布一般的问题在2020年2月8日11:07am 你好, 我正在建造一个3床,2浴室和排气风扇在两个浴室。 代码说我的“洗衣房”里需要另一个排气扇,洗衣房基本上就是楼下浴室对面的壁橱,穿过一个小走廊。 在那里安装一个我永远不会使用的风扇似乎很愚蠢,但代码告诉我必须这样做。 有什么变通的办法吗? 谢谢你的建议。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 对浴室和洗衣房的排气管进行绝缘;PEX返回循环大小 HRV的浴室/洗衣房通风口? 回复 专家成员 马尔科姆·泰勒|Feb 08, 2020 11:15am|#1 乔, 你能链接到代码条款吗?我从来没听说过。是在IRC中还是在本地代码中? 乔规范|2020年2月8日11:35am|#3 它必须是本地代码。 专家成员 阿尔卑斯山脉|Feb 08, 2020 11:16am|#2 你可以在浴室里安装一个内联风扇,然后把它移到洗衣房。 一些标准浴扇有足够的空间在一边削减一个圆孔,并安装一个3"衣领。然后你就可以从这里通一条管道到壁橱。不会流太多,但会做点什么。 汤姆可能|2020年2月8日04:09pm|#4 如果是燃气烘干机,如果是在壁橱里,你需要补充空气。他们有时也需要一个百叶门。风扇可以吸进新鲜空气,同时也起到排气的作用,如果这是他们的原因的话。正常的气体代码。 乔规范|2020年2月8日07:14pm|# 5 它不会是一个气体干燥机 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
乔,
你能链接到代码条款吗?我从来没听说过。是在IRC中还是在本地代码中?
它必须是本地代码。
你可以在浴室里安装一个内联风扇,然后把它移到洗衣房。
一些标准浴扇有足够的空间在一边削减一个圆孔,并安装一个3"衣领。然后你就可以从这里通一条管道到壁橱。不会流太多,但会做点什么。
如果是燃气烘干机,如果是在壁橱里,你需要补充空气。他们有时也需要一个百叶门。风扇可以吸进新鲜空气,同时也起到排气的作用,如果这是他们的原因的话。正常的气体代码。
它不会是一个气体干燥机