我怎么弄到R-20木墙? 迭戈古铁雷斯|发布绿色建筑技术在2012年11月30日08:12am 隔热方法得到R-20在2×4框架木螺柱墙? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 我怎样才能让我在佛罗里达州坦帕市的木框房子呼吸和保暖呢? 如何去除阁楼上大量的湿气? 我怎样才能得到更快的热水? 我怎样才能让空气远离我的地热循环呢? 回复 专家成员 迈克尔·玛蒂|2012年11月30日08:45am|#1 闭孔泡沫喷雾会让你到达那里。 专家成员 Dana多赛特|2012年11月30日11:09am|#2 闭孔喷涂可能会让你到达R20中心型腔,但3-3.5“螺柱的严重热桥接使整个墙体的性能降至R11-12,甚至在全3.5“深度,包括石膏和壁板。相比之下,全3.5英寸的纤维素或开孔泡沫仍在R9.5-10范围内,这一差异可以用半英寸硬泡沫(任何类型)在外部以低得多的成本弥补。 要用2x4框架敲击~R20全壁,在护套的外面放2英寸的硬质polyiso,在壁腔中放纤维素或开孔泡沫。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
闭孔泡沫喷雾会让你到达那里。
闭孔喷涂可能会让你到达R20中心型腔,但3-3.5“螺柱的严重热桥接使整个墙体的性能降至R11-12,甚至在全3.5“深度,包括石膏和壁板。相比之下,全3.5英寸的纤维素或开孔泡沫仍在R9.5-10范围内,这一差异可以用半英寸硬泡沫(任何类型)在外部以低得多的成本弥补。
要用2x4框架敲击~R20全壁,在护套的外面放2英寸的硬质polyiso,在壁腔中放纤维素或开孔泡沫。