GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

我如何正确地绝缘和通风的屋顶与大教堂天花板和单峰?

汤姆·玛斯|发布建筑规范问题

我正在建造一个88平方英尺的办公室工作室,我想确保它是良好的绝缘。这是一张图片:http://www.summerwood.com/plans/home-studios/catalina/1045/detail.html

我的问题是如何适当地使屋顶隔热。正如你从图片上看到的,它有5个边,屋顶有一个峰值。椽将用2x8建造。我打算用床单把里面的天花板摇一摇。我应该:
1.在椽子之间用batt FG隔热,并在屋檐上安装拱腹通风口,以确保屋顶和5个脊线上的脊线通风口通风良好。

2.把坚硬的隔热层放在屋顶外护层上,然后再加一层隔热层,把屋顶瓦钉在上面。

3.其他选项吗?

我真的被困在这个问题上,所以建议将非常感谢。

我住在旧金山郊外,气候温和,但我确实希望这个工作室是舒适的,特别是在寒冷/雨天。

提前谢谢!
汤姆

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    汤姆,
    这种类型的屋顶不适合通风屋顶组件。解决方案是建造一个不通风的屋顶组件。

    要了解建造无通风屋顶组件的不同方法,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板

登录或创建一个账户来发布答案。