GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

您如何将连续绝缘要求与额定组装要求调和?

用户1017842|发布建筑代码问题

该应用程序是多户家庭结构。除了需要腔体绝缘,我们还具有规定连续R-3绝缘材料的能量需求。我们还评估了外墙装配要求。

我还没有发现任何有效的UL或GA组件,也没有找到经过UL测试的任何SIS产品。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1

    也许是半英寸的火评级刚性多丽莎?它需要进行什么UL测试?

  2. 用户1017842||#2

    U356和/或U305

  3. 专家成员
  4. 用户1017842||#4

    谢谢您的帮助!