需要多少个空气屏障?
我在一栋40年代的砖房里建了两堵外墙,都被拆得只剩墙钉了,现在正在重新保温。墙体组件如下:
砖饰面
气隙
沥青housewrap
1×8板衬板
2“x4”钉
我用3.5″岩棉填充螺柱腔,然后使用一层连续的缝贴箔面对1.5″polyiso在螺柱的内部。应用在polyiso上的干墙也将作为额外的空气屏障进行详细说明。
我是否需要通过麻烦胶带的接缝板护套?我可以看到这样做,如果风洗绝缘是一个问题,但它似乎影响是微不足道的矿物棉。
3层不同的空气密封层似乎是皮带+两对吊带,但也许我错过了什么?
我也理解砖可以保留一些水分,所以也许在这种情况下,让一些空气在墙壁组件中移动,以允许干燥/平衡是好的?
回复
这是不值得的麻烦试图胶带和密封板护套,特别是从内部框架成员,在你的方式。把室内包装看作是半有效的防通风装置;windwashing是不存在的。做好polyiso的密封工作,集中精力在过渡细节上,比如如何密封内部分区与外部分区的连接。