用户- 4053553|发布能源效率和耐用性

胶合板/OSB是用钉子/螺钉安装的,泡沫板、墙板、螺柱和许多其他组件也是如此,有没有人做过数学计算,计算出它们降低了多少绝缘值(因为它们通常是金属的)。

我希望它几乎为零,但数据/计算可能会显示明显的影响?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    艾伦,
    这个话题在GBA的问答页面已经讨论过好几次了。也许最有用的讨论发生在这个帖子中:通过外部绝缘的螺钉会降低墙壁的r值吗?

    这里有一些引用来告诉你要点:

    Martin Holladay:“这个问题在GBA上已经讨论过好几次了。当建筑科学家约翰·斯特劳布(John Straube)被要求对一份报告做出回应时,他是这样回答的:“(紧固件对硬质泡沫护套的)热性能的影响是1%到2%。”这种变化已经被反复模拟。(热效率降低45%)在技术上是荒谬的。’”

    Bill Dietze说:“这可能是John Straube引用的报告:高性能木框架墙紧固件的热影响.结果是(更薄的绝缘,但更高的r值,更多的紧固件,每个紧固件的直径更小),整个墙的r值下降了4.5%左右。这篇论文模型的所有紧固件在墙-干墙一面以及。

  2. 用户- 4053553||#2

    Martin,谢谢你的链接,看到建模总是很好:)