如何确定hrv的大小以及它们需要跑多少?
我们正在怀俄明州一个非常寒冷的地方建造一个超级紧凑的房子。我们目前有三辆Fantech的变速HRV计划,总CFM容量为640。我们有大约6500平方英尺的空调空间,天花板相当高。
两个问题。这是CFM总容量的正确数量吗?对于我们每小时应该换多少空气有什么指导方针吗?我听说建筑科学公司可能已经出台了一些指导方针,但我还没能找到任何关于这方面的东西。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
约翰,
ASHRAE的住宅通风标准(标准62.2)将最低通风量设定为每位居住者7.5 cfm,加上每100平方英尺的可使用建筑面积3 cfm。
如果你的房子有2个人,你的通风率是(2 * 7.5)+ (3 * 65)= 210 cfm。
如果你的房子有3个人,你的通风率将是217.5 cfm。
如果你的房子有4个人,你的通风率将是225立方英尺。
底线是:你只需要一个HRV,而不是三个HRV。
有关详细信息,请参见设计良好的通风系统.
当Zehnder设计我的HRV布局时,我了解到它只是将地板面积乘以天花板高度,但为了计算总容积,高度限制在8.2英尺(2.5米)。有人告诉我,这就是被动式节能屋计算通风量的方法。
把这个应用到你的房子上,计划的640 cfm远高于我从Zehnder得到的建议。640x60=38400cfh。除以总容积53300 (6500x8.2),得到每平方米0.72平方米,远远高于我的建筑师确定的标准。3。他还指出,很多人认为这个数字太高了。通风需求(相对于规范)可能更多地受人数及其活动的影响,而不是受空气量的影响。建筑科学公司有很多关于通风的说法。