GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

HPWH - 导管或不会导管?,这是问题

Norman Bunn.|发布了能源效率和耐用性

如前所述,我将把热泵热水器放入我的爬行空间中。我允许管道的章节单位。我想在我的爬行空间中获得最大的空气循环,以除去它,并且我想知道对爬行空间的远端的冷却排气是否值得。Rheem表示我可以使用高达125'的8“弹性管道,应该绰绰有余。

随着效率的任何罚款导致导管是否会产生惩罚?我觉得它将是一种洗涤,因为将凉爽的空气移动到爬行空间的较高点,应导致更多的循环,因为它在朝向装置上行驶时,拾取途中的热量和水分。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    您是否验证了HPWH所需的最低卷的爬行空间吗?

    耐用率越多,空气流量越低,这将影响用效率。如果弯曲管道,尽可能直接地伸出它。使用尽可能少的ELL使用硬管道管道通常降低拖动/更高的流量。管道不需要绝缘。

  2. Norman Bunn.||#2

    是的,我已经检查了最小的音量要求,均超过过量。

    我计划直接射击到一个角落,在那里我将轻轻地将管道指向该区域。没有计划ells。

  3. Jon R.||#3

    我的猜测是,水平排气设计有足够的抛丸,导管将是净损失。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |