HRV进气和排气间距
我正在将Fantech VHR704安装到我的小型覆盖房屋中。安装手册指出,向外部的进气和排气管道需要间隔6'。我想知道是否可以将它们安装在垂直间距中 - 因此,温暖的排气空气将在进气口上方6'出口。在我看来,周围会有足够的空气,您不会短路,但是我想知道是否有人对此有任何想法。我要这样做的主要原因是因为我几乎没有空间在厨房拱腹上运行4英寸的管道。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
由于您说温暖的空气排气,我认为您处于寒冷的气候,但即使如此,您可能会有一些温暖的月份,而排气可能比外部空气凉爽,这时您的计划并不那么万无一失。
您可以在信封外面运行摄入量或排气管,实际上是首选,因为它们不需要绝缘。美学可能是一个问题。
我在俄勒冈州的波特兰 - 一般而言,当它变暖时,窗户将打开。也就是说,我从来没有意识到您可以在外面运行管道。说得通。那么,他们是否制作了用于外部使用的特殊管道?还是可以使用普通镀锌?
我使用薄壁PVC进行外部管道,因为您可以将其绘制,它不会生锈,而且很容易使用。
汤姆,
1.总的来说,与制造商有关其产品安装的问题与制造商无关。Fantech的数字为800-747-1762和941-351-2947。
2. PVC将起作用,尤其是对于排气管,但是一些绿色建筑商避免使用PVC,以免出现新鲜的空气管道,这是由于令人担忧的担忧。
镀锌金属在外面工作,涂漆时持续更长的时间。围栏柱之类的镀锌通常比内部管道重,因此我不会依靠它持续50年,但是在生锈时更换它很容易更换。排气管可能内部有冷凝,因此摄入量的镀锌管可能会比排气更长。您可以用镀锌和用PVC耗尽摄入量,或者只是两者之一。我想HDPE排水管将是避免PVC并避免生锈的另一种选择。
我在Fantech USA的支持下打了一个不错的电话,他告诉我6'垂直间距,而不是在外部供应上进行水平供应,并且排气很好。