HRV系统设计
嗨
在安大略省的奥萨卡(多伦多东部)建造一个新住宅,刚刚进入早期设计阶段。单层,带全空调的地下室(每层2200平方英尺)。阁楼用吹胀的纤维素绝缘材料进行桁架。希望建立一个相当好的或如果可能的话Net-Zero家园。关于家庭的HRV或ERV设计,我有几个问题。
1.厨房和起居区相互开放,大小大致相同(15×18)。我想新鲜空气在一端,排气(厨房区域)在另一端,这没问题吧?在“同一个房间”没有问题。
2.把通风口放在墙上而不是天花板上可以吗?如果他们必须在天花板上,他们会在非条件的覆盖着纤维素的阁楼空间。希望24”
我读过很多文章,但可能有一篇没有回答我的问题。
谢谢
戴夫
回复
戴夫,
Q。“厨房和起居区相互开放,大小大致相同(15'x18')。我想,新鲜空气在一端,排气(厨房区域)在另一端,这没问题吧?”
答:可以,只要排气格栅离灶台越远越好。在任何情况下都不能将抽油烟机连接到HRV排气管道上。你不希望你的排气格栅无意中吸入大量的烹饪油脂或烟雾。
Q。“把通风口设在墙上,而不是设在天花板上,这样行吗?”
答:是的。高挂在墙上总比低挂在墙上好。
Q。“如果它们必须在天花板上,它们会在覆盖着纤维素的非条件阁楼空间。”
答:在你建议的无空调阁楼中铺设通风管道是可能的,只要管道被深埋在纤维素中。但是把管道放在家里有空调的地方就更好了。
有关HRV管道的更多信息,包括在墙上定位寄存器和格栅的提示,请参阅本文:安装热回收通风机.
——马丁Holladay
谢谢Martin的快速回复和文章,我错过了。
至于距离范围的距离,有具体的数字吗?
这将是一个上面有风帽的感应炉,这将是下一个要解决的问题(补风)
我经常烧烤,所以里面不应该有太多油腻的食物。
戴夫,
Q。“至于距离靶场的距离,有具体的数字吗?”
答:我会用常识。你觉得最小水平距离6英尺怎么样?
——马丁Holladay