湿度控制开关-始终打开
我们有一个浴缸排气扇,由一个“松下耳语控制湿度传感开关”控制。此开关在供暖季节工作很好,自动清除湿气(湿度控制先进的传感器技术,检测相对湿度和温度,并自动打开排气扇,以保持它的检查。风扇自动关闭时,适当的湿度和温度的组合达到,在所有气候区,所有季节。耳语控制冷凝传感器也有手动开关控制和倒计时。)
然而,在夏季(沿海的罗德岛州,没有空调),风扇一次连续运行几天或几周。浴室的窗户通常是开着的;这看起来有点傻。我本打算把同样的开关安装在一套正在施工的公寓里,但是……
有办法调整传感器吗?其他建议吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
柯蒂斯,
我刚和松下的技术人员通完电话。他说你说的开关用户不能调整。如果它在夏天一天24小时运行,他建议你通过使用“关闭”开关来超越控制。
我可以想象,在潮湿的气候下,无法调整除湿控制是一个严重的缺陷(实际上是一个设计缺陷),因为通风空气本身就相当潮湿。使用倒计时可能会减少它。在房子周围或浴室里放置一些便宜的AcuRites或类似的湿度监测器,可以让你知道何时淋浴等产生的多余湿度被中和了。
谢谢马丁——你在松下做得比我好。他们把我介绍给他们的供应商,“一站式购买”,似乎是Leviton的经销商;在那个支持热线,他们说他们不做这个特殊的开关,然后把我送回松下。
压倒一切的“关闭开关”确实关闭了风扇,至少一段时间。但它似乎最终会恢复正常。(多长时间?我不知道,这不是在合理的时间框架内容易检查出来的东西!)
另一位松下的支持人员向我指出了另一家供应商:西雅图的DewStop.com。接电话的那位好心的女士问我住在哪里,并解释说东海岸的湿度要高得多(我对西雅图的回忆就不用提了);DewStop有一个不那么敏感的模型,会给我寄一个(不收费!)