微分引用
修改我的房子取暖/冷酷升级四家HVAC承包商退出
开工三津钻石商三单元共MXZ3C30NAHZ2+MXZ2C20NAHZ25端口分机箱11HH高墙总机台廉价选择让地下基听从当前EBB
二叉本地HVAC小分队总分队六分队
4-MXZ8C48NAHZU1、MUFZKJ12、MUFZKJ12和15单元内(许多不同单元列)未注明分支盒需求升级我电量400amp
3级微分不可能
4级微插件,会给我引号 基础估计硬件成本, 但不确定单元放在哪里或配置
SOO常用吗我知道这所房子不单有点挑战性,但赫克特,有房子值差供应量!有别的方法我应该去获取这些估计数吗?
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/193-Loop-Road-Loop_Davis_WV_26260_M48691-09209
-这里有连接到房子FYI-这是张老照片 太阳室切面现已消失 房间半尺寸加甲板
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
搜索下载构建细节
回复
多数或几乎全部HVAC承包商对设计一无所知使情况更糟的是,他们都自以为是从合格的设计师那里获取专业设计知识,然后向承包商提供这些知识并引用
如何找到合格的设计师唯一承包商离美津网站
Sara 房子当前HVAC搭建
电基板问题完整性
启动自手-J型加载计算或运行自室IBR型加载计算使用电子表格或在线人工-J工具如加载算法https://loadcalc.net/index.php).
//m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-1
//m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-2
强攻空气紧凑假设或方法中任一方法都相当略超过现实
估计Davis99%设计温度约+2F(是,我知道它冷得多),以Elkin99%设计温度+5F为基值,高约1000尺比Davis低使用OF也行
最合理紧凑2x4框架3500'房子清晰玻璃双窗和合理隔热水平介于50-60NBTU/hr@0F最合理的紧密代码2x6建房与低E窗口相容约40-45,000BTU/hr@0F完全可用冷气候小片MXZ-8C48NAHZ为54,000BTU/hr@+5F,容量表下至-13F实际加载@0F低于50K时,没有MUFZ-KJ12(12 000BTU/hr@0F)或MUFZ-KJ15(17 000BT/hr@0F),它就有余值
http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-8C48NAHZ_Submittal.pdf
https://ashp.neep.org/#!/product/29012
https://ashp.neep.org/#!/product/25892
https://ashp.neep.org/#!/product/26096
MXZ-3C30NAHZ对25,000BTU/hrEach0F良好,MXZ-2C20NAHZ对20,000BTU/hr良好
http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C30NAHZ2_ProductDataSheet.pdf
https://ashp.neep.org/#!/product/26173
http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-2C20NAHZ_Submittal.pdf
https://ashp.neep.org/#!/product/29555
两项建议似乎都大了点,但很难肯定地说不逐室负载数和全机负载数 很难知道建议是否合情合理
长点响应似乎丢失 行政炼狱, 所以我分块分解
感恩节我正在努力密封空气房子布局中装有玻璃盘2x6 并有数以万计漏洞我正在处理中,我正计划等我们处理当前显而易见的问题后再开吹风门
从字面上讲,我不得不亲手操作手册J,但我正试图使用类似应用,但我对组件知之甚少,无法提供所需信息
有趣的是,Contract说'办不成'是唯一手动J
有意思的是 说无法实现的承包商 是唯一手动J
一般来说,人工J由承包人执行通常与工程师执行时相比,UP级端差错百出
屋子里有杯子
可能字面上一吨玻璃知不知道悬浮图清玻璃低E玻璃加气等
或可可信处理这所房子的Freebie/cheapie手册-J工具CoolCalc
https://download.cnet.com/Cool-Calc-Manual-J/3000-20417_4-76303640.html
工具应用到非标准构建时,我从工具中看到了奇异负载数, 但如果这是一个2x6/R19-R21型房子, 内装普通窗口类型,你应该能到那里
谢谢开始酷卡, 并不知道用它本周末我再试一次
400amp服务升级常见吗?两位引文需要或包括升级为400, 第三方没有.
如果目前房子能用电基板加热,我无法想象它需要供料升级操作热泵,平均应使用电量三分之一或更少来做同一项工作.