我对5a区一个谷仓外墙保温的好方法很感兴趣
我有绝缘在水平2×6檩条之间与1 1/2珠板与所有接缝胶带和密封与罐头泡沫绝缘框架。我正在考虑禁食另一层2英寸的粉色板,所有接缝用胶带粘起来,密封在泡沫绝缘框架上,或者用2英寸的封闭细胞绝缘喷涂。我也将框架2×4墙围绕建筑的内部周长,没有其他的隔热墙与24英寸的吹纤维素在天花板。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
ZZ57,
首先,你能告诉我们你的名字吗?
我注意到你没有问任何问题。也许你已经准备好了。但如果你想要建议,这里有一个建议:当绝缘一个杆仓最大的问题是建立一个良好的空气屏障。问题区域包括地板和墙壁之间的接缝(如果地板是混凝土很难密封,如果地板是脏的不可能密封)和极点之间的接缝和极点之间的区域。
当车架随着湿度、温度和装载量(例如暴风雪前后)的变化而膨胀和收缩时,就会出现裂缝。
如果杆仓包括外部保护层-大多数不-空气密封将更容易。
如果你想减少空气泄漏,你可能要花几百美元购买由小行星车间或475高性能建筑供应公司出售的欧洲空气密封胶带。
在你列出的选项中,安装2英寸的闭孔喷雾泡沫可能会在长期提供更好的空气密封。