GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

我有一个板在等级,没有绝缘,我想绝缘,包括在5B区蒸汽屏障。最好的方法是什么?

maddogjoe|发布一般的问题

这是为夏季客舱设计的,我想降低客舱内的湿度,同时降低空调成本。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    约瑟,
    如果你说的是一个夏天的小屋,在冬天不会加热,就没有必要把你的混凝土板绝缘。因为混凝土板与地面接触,它在夏天会保持凉爽,降低了降温成本。

    为了降低室内湿度,你需要使用空调或除湿机。

    为了降低降温成本,用适当的屋顶悬垂、外部遮阳篷或门廊保持窗户的阴凉;指定low-solar-gain玻璃;还要安装足够的阁楼隔热材料。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    空气密封小屋将是能够管理湿度的重要第一步,以及等级的外部排水从房屋,并安装排水沟(或延长屋顶悬垂至少2英尺的四面),以防止水从板和墙壁。

    也许将阁楼/屋顶隔热是值得的,以减少屋顶的直接收益,但我们需要更多地了解它是如何构建的(椽的深度,通风阁楼与下面的天花板vs.大教堂式天花板,等等),也许还有墙壁。壁板/护套/甲板的类型也很重要。