IBC密封性转换

罗杰·林|发布建筑规范问题

你怎么换算cfm/sq ?英尺@ 75帕至ACH 50?

谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    罗杰,
    我不知道有什么方法可以把cfm每平方英尺@ 75帕斯卡压差换算成ach50。

    你知道cfm/sq.ft吗?@ 50帕斯卡——也叫cfm50?

    要计算50pa时每小时的空气变化量(ACH @ 50pa或ach50), cfm50乘以每小时60分钟,然后除以建筑物体积(包括地下室),单位为立方英尺。

  2. Floris Keverling Buisman||#2

    你不能……如果你不知道建筑的围护面积和建筑的体积.....

    如果你这样做了,你可以算出来——尽管你需要使用一个近似的转换系数来解释压力差。Infiltec将此作为1.30因素来转换流量(cfm)
    http://www.infiltec.com/inf-larg.htm

    保持紧张的!

  3. 罗杰·林||# 3

    谢谢马丁和弗洛里斯!这也是我做了一些研究后的想法。

    谢谢