ICF家居和通风 melsie|发布工业制品在2017年9月24日04:07am 我们去年建造了2300平方英尺的房子,并于今年1月搬入。我们有一个热泵空调,我有一个带有Nest恒温器的风扇,每小时启动一次。我们还有一台除湿机。尽管如此,我们房子里的湿度还是45-50%。我们没有在任何一扇窗户上看到凝结物。我们担心可能会发霉和室内空气质量差。你有什么建议? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 紧固ICF住宅外部松木装饰 新ICF住宅的地热和SDHV ICF与升高的氡 新家的通风选择 回复 安迪CD区5 -西北俄亥俄|2017年9月24日08:43pm|#1 45-50%并不一定太高,而且你肯定不可能在每年的这个时候看到任何凝结。但是这个问题对于这个论坛来说是一个很好的问题,而且这个问题已经被讨论过很多次了,既有共识,也有争议。要得到好的建议,你需要提供更多的信息:你的房子大约在哪里;它建造得有多好——也就是说,它是否符合要求测量气密性的现代能源标准;描述任何机械通风(浴室/厨房/全屋风扇,HRV或ERV,炉管道新鲜空气进气口);有多少人住在这所房子里;你的除湿器一天能产生多少水?一个很好的出发点是,你要有一个精确的湿度计,最好是带湿球的吊带湿度计,这样可以得到可靠的测量结果。 GBA编辑器 马丁Holladay|2017年9月25日04:11am|#2 Melsie,听起来你家里的一切都很好,但提供安迪建议你提供的信息也无妨——尤其是在你担心的时候。 专家成员 Dana多赛特|2017年9月25日08:25am|#3 在卫生专业人员编制的图表中,45-50%属于“理想的人类健康”区域。例如: https://amshieldcorp.com/wp-content/uploads/2014/03/optimum-relative-humidity.jpg http://www.jeanscotthomes.com/wp-content/uploads/2015/01/humidity_chart.jpg http://www.webwhispers.org/newspics/dec00/4HUMCHA.JPG (不像木护套框架房子)有了ICF房子,你不必担心冬天的湿气在墙内积累。混凝土不能长模,EPS也不会,也不会有任何明显的空气运动从条件空间进入混凝土或EPS。 为了记录,你位于哪里(按美国能源部气候区,或邮政编码)? 安德鲁·贝特|2017年9月25日08:56am|#4 我有一个ICF基础和相当数量的混凝土和砖石在其他地方。在这里的第一个完整的冬天,湿度是舒适的。到了第二个冬天,我在室内晾晒衣服,以防止湿度过低。我把这种变化归因于建筑材料随着时间的推移不断变干。 鲍勃·欧文|2017年9月25日11:39am|# 5 你进入了第一年潮湿的几个月,这时混凝土、干墙、油漆和木头都还在干燥。正如安德鲁所说,到明年夏天,湿度应该会下降。在任何新房子里的第一年都会更潮湿。 你做过风机门测试吗?任何有严密房屋的人,以及ICF可能符合条件的人,都应该有通风系统来提供新鲜空气。 专家成员 Dana多赛特|2017年9月25日上午11:48|#6 鲍勃:我假设管道热泵也提供了通风空气(一种常见的设置,也是每小时循环空气处理的一个原因),但由于MELSIE没有明确说明,我可能是错的。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
45-50%并不一定太高,而且你肯定不可能在每年的这个时候看到任何凝结。但是这个问题对于这个论坛来说是一个很好的问题,而且这个问题已经被讨论过很多次了,既有共识,也有争议。要得到好的建议,你需要提供更多的信息:你的房子大约在哪里;它建造得有多好——也就是说,它是否符合要求测量气密性的现代能源标准;描述任何机械通风(浴室/厨房/全屋风扇,HRV或ERV,炉管道新鲜空气进气口);有多少人住在这所房子里;你的除湿器一天能产生多少水?一个很好的出发点是,你要有一个精确的湿度计,最好是带湿球的吊带湿度计,这样可以得到可靠的测量结果。
Melsie,
听起来你家里的一切都很好,但提供安迪建议你提供的信息也无妨——尤其是在你担心的时候。
在卫生专业人员编制的图表中,45-50%属于“理想的人类健康”区域。例如:
https://amshieldcorp.com/wp-content/uploads/2014/03/optimum-relative-humidity.jpg
http://www.jeanscotthomes.com/wp-content/uploads/2015/01/humidity_chart.jpg
http://www.webwhispers.org/newspics/dec00/4HUMCHA.JPG
(不像木护套框架房子)有了ICF房子,你不必担心冬天的湿气在墙内积累。混凝土不能长模,EPS也不会,也不会有任何明显的空气运动从条件空间进入混凝土或EPS。
为了记录,你位于哪里(按美国能源部气候区,或邮政编码)?
我有一个ICF基础和相当数量的混凝土和砖石在其他地方。在这里的第一个完整的冬天,湿度是舒适的。到了第二个冬天,我在室内晾晒衣服,以防止湿度过低。我把这种变化归因于建筑材料随着时间的推移不断变干。
你进入了第一年潮湿的几个月,这时混凝土、干墙、油漆和木头都还在干燥。正如安德鲁所说,到明年夏天,湿度应该会下降。在任何新房子里的第一年都会更潮湿。
你做过风机门测试吗?任何有严密房屋的人,以及ICF可能符合条件的人,都应该有通风系统来提供新鲜空气。
鲍勃:我假设管道热泵也提供了通风空气(一种常见的设置,也是每小时循环空气处理的一个原因),但由于MELSIE没有明确说明,我可能是错的。