IECC 2009 FeneStration区域限制?
对那些了解IECC 2009的人的快速质疑:
我们正在查看南部密歇根州的单身家庭住宅项目(气候区5A),客户希望向上窗口到落地面积比率为50%。
在2009年的IECC中,我很难在规定的要求中找到任何窗户与建筑面积百分比的限制。
在规定的途径中,这些是真的吗?如果是真,那么我们可以成为所有玻璃房,假设玻璃符合U价值和SHGC要求?!yikes。
如果他们确实存在,那么我很想知道在哪里。任何人都可以建议吗?
***
顺便问一下 - 我会看到智慧百分比限制在性能途径中。该限制有明显的15%的标准参考设计的地面面积。我们希望避免该项目的绩效合规途径。
提前致谢,
卢克在加州
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
卢卡斯,
据我所知,自2004年以来,窗口面积限制已经从IECC和IRC的规定路径中完全消除了。
所以,全玻璃房子,在这里我们来了。
不用说,消除国际代码的窗口比限制的决定是有争议的。随着2004个代码引入的代码简化工作的一部分,该变更颁布。
马丁,
非常感谢您的回复!
这是非常有帮助的,即使这意味着唯一一个让项目成为温室(在门口检查你的石头)是我对寒冷密歇根州的寒冷密歇根州这样的信封提供舒适度的阐述。我不确定三层玻璃尚未在预算中。
:)
开始了,
- 勒基
加州的卢卡斯在密歇根建房子?
是的,这是一种荒谬的现实,即IECC住宅部分没有规定的窗口到地板面积比,尽管商业标准将打败限制为任何墙壁的40%。
但绩效标准从18%降至15%到15%的窗口面积比率,2011年能源之星减少了其标准,从18%降低到15%,以同意IECC,并提出一些代码司法管辖区规定性标准的15%限制 - 所有这些都表明这广泛地认为是合理的目标。15%也是被动太阳能设计的实际限制。
罗伯特 -
谢谢你的称重...... Geez,两个最好的专家,我可以想到(在这个论坛的许多伟大贡献者中)。
是的,奇怪但真实——一个加利福尼亚人在密歇根的一个项目中工作。目前还只是概念设计。
至于被动式太阳能——房子在树林里,所以我们拥有的任何太阳能光圈都能被周围的树木有效地遮阳。
- 勒基
Window-Floor区域
能源明星合格的家庭计划要求
版本3.0生效1/1/2011
对于规定路径:所有的装饰玻璃和天窗面积计算在总窗户面积与上面的条件建筑面积(WFA)的比率。对于使用规定路径的住宅,其WFA比例为>15%,适用以下额外要求:
a.在气候区1、2和3中,需要一个改进的窗口SHGC,由以下因素决定:
改进的SHGC = [0.15 / WFA] x [能量之星SHGC]
“能源之星”SHGC是“能源之星参考设计”表1中所示的最大允许SHGC,用于房屋将要建造的气候区。
湾在气候区4,5,6,7和8中,需要改进的窗口U值,并确定:
改进u值= [0.15 / WFA] x[能量星u值]
在能量之星U值是展览1,能源之星参考设计中的最大允许U值,为家庭将建造的气候区。
对于规定的路径:高达0.75%的WFA可用于不符合能源星要求的装饰玻璃。例如,一个高于等级条件楼面面积2,000平方英尺的家庭。FT可超过15平方英尺(0.75%2,000)的装饰玻璃。
哦,好。所以这都是热损失,没有收益。
就像我母亲常说的(让她的灵魂安息)“居住在透明建筑中的智人应该避免将地质物体扔出大气层。”