我在华盛顿特区附近的20世纪40年代Cape Cod中升级绝缘
热量损失/增益的主要来源是东部和西部面向石膏和车床侧壁。
我已经测量了那些墙壁的温度;他们在夜晚的夜晚比外部更热,并且在从地板到天花板上升的墙上有5-10度。他们实际上比天花板和膝盖挡的时间更热。还有一些水分通过;石膏通过窗口围裙下方腐烂,角落里有裂缝。
有泡沫(开放式电池)在阁楼,天花板甲板和kneewalls。做泡沫的公司并不认为它的价值和努力将墙上放入墙壁并用泡沫填充空间。但在墙上,石膏和砖之间只有几英寸。似乎没有任何旧的绝缘。我正在考虑把干墙放在石膏上。还有其他重塑正在进行,大部分窗户修剪都会出现,因此它不会太多工作。可以容纳电源插座。我可以失去一英寸左右的房间空间。取出膏药不是一种选择。
我的问题:
- 是泡沫公司是否有利于填充墙壁的好处是不值得的成本和努力?
- 一个选择是刚刚将半英寸的干墙直线放在石膏上,但r值仅为0.5,这似乎差异很大(虽然窗户周围更好的泡沫也会有所帮助。)
- 将一层半英寸的刚性护套绝缘(如R-3额定的康宁泡泡)放在墙壁和新的干墙之间有意义吗?
- 如果我这样做,那么像刚性护套的石膏上有水分屏障有问题吗?或者将更好地使用3/8甚至1/2个干墙?
- 建造这个的最好方法是什么?我需要将“姐姐”螺柱钉在石膏下的铆钉?或者放在某种毛皮?如果是这样,他们有多瘦,以最大限度地减少空间的损失?或者是否可以使用建筑粘合剂将绝缘材料连接到石膏和较长的螺钉,并将其覆盖到现有的螺柱上?
- 最后,房间有旧散热器,需要墙壁和散热器之间的间隙,以便进行一些对流。我应该担心失去这种差距吗?我应该在散热器后面做些什么不同的,在那里得到一个好的印章,并确保我在这个过程中没有从外面吸入空气?(做得很多工作,无论如何都会很难。)
为长期和详细的问题道歉。你有助于赞赏。谢谢!
答复
托马斯,
让我总结一下。
你有一个砖墙的老房子。墙壁是承重的,可能是,它听起来好像我们正在谈论一个多巫术砖墙。在结构砖墙的内侧是2英寸的腔,然后是石膏和车床。
这些墙壁患有水入口问题。(“......某些水分通过;石膏通过窗口围裙下方腐烂,角落里有裂缝”)。
3.您要解决中式问题并将R值添加到墙壁上。
水入学问题是严重的。最好通过改善屋顶悬垂或在窗户周围的外部头部套管中的特征来解决。更好的闪光或外部装饰,带有宽滴形边,可以有很长的路要解决这些水处理问题。
您可能需要暂时删除Windows并闪烁粗略的开口,然后重新安装Windows。
在解决中出现水处理问题之前,在寻址之前提出绝缘策略几乎没有意义。
一旦您在控制下进行了水分,您可能会想在我们谈论的墙壁上拆除车床和石膏,然后在砖墙的内侧安装2英寸的闭孔喷雾聚氨酯泡沫。有关更多信息,请参阅本文:绝缘老砖建筑。
在像你描述的那样的重大改造项目中,很常见在必要时移动散热器几英寸。管道工始终这样做的工作。所以打电话给水管工。
伟大的建议。正是我在寻找什么。谢谢你。