GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

为了把R-15放在5区60年的混凝土墙上,我能在外面放R-10,在里面放R-6吗?

用户- 4765621|发布建筑规范问题

需要帮助。代码上写着"连续"但ICF墙不是。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    查尔斯,
    R-10在外面R-6在里面我没问题。但是您应该与您当地的代码检查人员交谈(如果实际上有一个代码检查人员参与了这个项目)——因为您必须说服的是当地的代码执行当局,而不是我。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    我不知道为什么ICF墙不被认为是连续的-请解释!

    注:在第5区,当超过一半的绝缘是在大质量墙的外部时,即使R13也符合以上等级墙的规范。你也可以问问检查员。

  3. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 3

    Charles,代码中“连续”的意图意味着不会被螺柱或类似的东西打断。虽然混凝土明显地分开了你的两层绝缘材料,但每层都是连续的。至少这是我的常识性解释。就像马丁说的,你的AHJ说了算。

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |