室内空气进入高效无罐热水器 rocketscientist51|发布建筑规范问题在2018年3月2日04:57am 我可以选择让我们新的无水箱热水器吸入室内空气(它将安装在一个半成品的地下室),或者从外部吸入空气。制造商似乎对这两种方法都没问题。 在这种情况下适用什么准则? PS:我们的炉/锅炉和目前安装的一样可以吸入室内空气,所以逻辑告诉我,我也可以对无水箱的水做同样的事情!? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 进气无罐加热器 HRV进气口与排气口的距离必须有多远? 有人用红外线电热水器吗? 回复 理查德·麦格拉思|2018年3月3日01:52|#1 虽然你的旧热水器和锅炉可能有足够的自由空气,但仍然有足够空气的可能性几乎为零。如你所愿,从外部吸入助燃空气。制造商不会死在你家里。也许你应该看看他们关于使用室内空气的声明。 这是个坏主意。为了你的安全,用正确的方法吗 GBA编辑器 马丁Holladay|2018年3月3日上午06:48|#2 火箭,在过去的几十年里,所有的燃烧电器(例如,燃气热水器、炉子和锅炉)都是从房子内部吸收燃烧空气。这些电器被称为“大气通风电器”。 该行业现在正在过渡到密封燃烧设备,其燃烧空气从一个室外风道。与旧的大气排气装置相比,这些密封燃烧装置更受欢迎,因为当排气扇(例如,抽油烟机排气扇)运行时,密封燃烧装置更不容易回排。 对于大气通风设备的规范要求因管辖区而异,但大多数规范允许在老房子中使用大气通风设备。向当地执法人员了解更多信息。 综上所述,密封燃烧是首选。如果你有选择的话,一定要接受Richard McGrath的建议。安装室外助燃风管。 沃尔特Ahlgrim|2018年3月3日06:21|#3 如果你的家和几乎所有的家都是漏水的,那么使用室内空气进行燃烧是可行的。 是的,安全的做法是安装一个燃烧进气口,一些法规执行者将需要一个。 只有当地的代码执行机构才能告诉你他们想要什么,但一般来说,如果你遵循制造商打印的说明,他们会很高兴。 如果你不安装密封燃烧,知道无罐热水器可能会把大量的空气从你的家,知道所有你从热水器泵入的空调空气将通过随机裂缝和缝隙被非空调空气取代。这意味着整个冬天你都在抽走温暖潮湿的空气,抽走寒冷干燥的空气,整个夏天你都在抽走凉爽干燥的空气,抽走温暖潮湿的空气。 我建议您安装为密封燃烧。 Walta rocketscientist51|2018年3月4日12:06am|#4 谢谢理查德,马丁和沃尔特的建议。 我在地下室角落里的空间非常有限,我必须在那里安装我的新无水箱;这是冷水和热水连接的最佳位置,但排气口、进气口和冷凝水排放的位置就不那么重要了。因此,我对室内空气摄入量的考虑,正如我所指出的,完全在制造商提供的选择范围内,符合他们的建议计算。 不过,你说服了我重新考虑我的选择。我打算在房子的一侧安装一个同心排气终端。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
虽然你的旧热水器和锅炉可能有足够的自由空气,但仍然有足够空气的可能性几乎为零。如你所愿,从外部吸入助燃空气。制造商不会死在你家里。也许你应该看看他们关于使用室内空气的声明。
这是个坏主意。为了你的安全,用正确的方法吗
火箭,
在过去的几十年里,所有的燃烧电器(例如,燃气热水器、炉子和锅炉)都是从房子内部吸收燃烧空气。如果你的家和几乎所有的家都是漏水的,那么使用室内空气进行燃烧是可行的。
谢谢理查德,马丁和沃尔特的建议。
