GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

在温和的气候下使石板绝缘

尼克·詹森|上传绿色建筑技术

我们正在3c区(加州湾区)建造一套250平方英尺(约合457平方米)的大板房。楼板将高于标准6.5英寸,以满足规范要求。楼板也将加倍作为完成的地板。它不会有地板辐射采暖。

你认为在楼板外部和楼板下面加刚性隔热层是明智的投资吗?如果是,我们应该争取多少r值?

我们的目标是大约r-20的墙壁和r-40的屋顶,我们将建造一个严密的信封(我希望)。我们也会问一些当地的建设者他们的想法,但我也想在这个论坛上得到大师们的意见。

谢谢你的建议。

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    尼克,
    只要你遵循当地关于白蚁的建议(这是一个非常地方性的问题,很难概括),你肯定需要至少R-10的垂直刚性绝缘在你的平板周围。如果加州的第24条规定允许你省略它,我会很惊讶。

  2. 尼克·詹森||# 2

    马丁,

    虽然听起来很疯狂,但加州不要求楼板保温,除非楼板加热。对于我们的区域,加热板的外部和下面的最小R-5。

  3. 约翰·布鲁克斯||# 3
  4. 尼克·詹森||# 4

    没错,我们绝对是在白蚁的地盘。谢谢你的链接。文章中介绍了如何对地基顶部的隔热层进行防虫防鼠,那么地下的隔热层呢?有没有一种标准的材料来保护泡沫板,就像外部覆层一样?

  5. 约翰·布鲁克斯||# 5

    尼克,
    我不知道有什么防白蚁的方法来隔离地基的表面。
    “面”或包层的问题....白蚁可能会在包层后面的泡沫中挖隧道....而不被发现
    平板之上的平衡计分卡选项是我见过的最好的建议......
    当然,我从来没有见过这样做……我不确定它是否有良好的记录。

  6. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 6

    泡沫和白蚁不好。忘掉混凝土周边的泡沫吧。如果楼板浇筑在外部混凝土脚和短墙或全墙内,则在楼板的下方和边缘(白蚁停止)。否则你住的地方就不需要了。在石板下面一到两英寸是可以的,但是检查一下你住的地方,就像用石板下面的泡沫对付白蚁一样。他们知道,我没有这些小动物。

    至于节省e,一个用于HVAC的分体式空气应该是非常实惠的,无论你为e支付多少钱,每月都可以支付。我不确定分体式是否足够小,即使你的小增加的负载也足够小。你有很好的PV价格。如果你想减少对化石燃料的依赖,那么就选择光伏发电,如果你有能力承担的话。此外,除非你的空气被污染了,否则我不会对通风的需求感到紧张。如果你生活的地方污染严重,最好搬到没有污染的地方去。为什么会有人生活在被污染的环境中。我去过洛杉矶两次,想到数百万人不知道如何生活在雾霾中,我仍然摇头。

    你住在气候温和的地方。不要仅仅因为你发现了这个网站就鼓励你的白蚁。

    最后,你需要一个能够建造并已经建造了你要求他们建造的东西的承包商。关键。

  7. 约翰·布鲁克斯||# 7

    旧金山湾区的气候和洛杉矶不一样
    硬盘可能比达拉斯还要多
    在达拉斯,我们目前没有使用平板隔热材料。然而,“建设美国”和我的许多能源极客朋友认为,这对达拉斯是有益的

  8. 尼克·詹森||# 8

    我所在城镇的硬盘温度约为2300度,基本温度为65度。CDD的温度约为2500美元,基本温度为55度。虽然使用光伏、迷你隔板和其他高科技设备来加热和冷却房子是可行的,但我们做得不够,无法证明成本是合理的。我们每年的煤气费和电费总计约250美元。

    我们在供暖和制冷方面的低预算策略是在冬天使用1500W的空间加热器,在夏天的晚上开窗。我有点担心,如果没有外部隔热层,平板会成为一座热桥,但随着更多的研究,我觉得可能不值得花那么多钱去添加它。

  9. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 9

    250美元!在这里,仅仅是零使用煤气和电力,就要花费近500美元。是时候行动了。

  10. 尼克·詹森||# 10

    250美元在这里也算是低价了。我们喜欢节约能源:)

  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11

    如果板边泡沫完全包裹在低于等级的混凝土中,并在顶部有铜z型闪光,白蚁挖隧道的问题就消失了。用隔热的混凝土浇筑墙,在泡沫上使用灰泥或纤维水泥可以达到目的,但要注意细节。

    scip本质上是钢筋混凝土/喷射混凝土封装EPS泡沫结构,在高白蚁风险地区表现非常好。

  12. 约翰·布鲁克斯||# 12

    Dana,你有垂直绝缘“完全封装”的链接或细节吗?
    他们是如何处理热桥接和钢筋的?

    附件片段来自BSC设计工作.....

  13. 泰瑞惠氏||# 13

    有人看过罗伯特·里弗松对这个问题的解决方案吗?我想他叫它热力基础。任何想法吗?http://riversonghousewright.wordpress.com/about/11-pictures/是到页面底部的链接。

  14. Branden Johannesen||# 14

    尼克,你决定用什么?我正在半岛(圣卡洛斯)建造一个类似的结构,需要在一个方向或另一个方向移动。

  15. 尼古拉詹森||# 15

    嗨Branden,

    我们在板的主体下面使用了略高于R-5的粉红色刚性泡沫,沿着外部没有绝缘。外面没有任何隔热材料,我怀疑是否值得在板子下面也加隔热材料。但这里更有经验的人可能会反驳这一点。

    然而,我们确实决定在楼板上放一些强化地板,因为我们从Craigslist上花了一点钱买到了地板。如果雇一个工作人员来打磨和密封地板,成本会高得多。与平板相比,强化地板摸起来更温暖,有一点缓冲。

    我们非常努力地尝试创建一个坚固的空气屏障,使用从阅读这个网站学到的技术。墙壁和天花板的隔热也高于规范,但远不及Passiv House的标准。尽管如此,在我们今年已经经历的几次热浪中,公婆房间的温度仍然非常舒适。

    如果你想在这个论坛之外交流意见,欢迎与我联系[biznick at gmaildot com]

    尼克

  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16

    “我们在板的主体下使用了略高于R-5的粉红色刚性泡沫,沿着外部没有绝缘。外面没有任何隔热材料,我怀疑是否值得在板子下面也加隔热材料。"

    在3区,中心板绝缘仍然是“值得的”,但板边缘绝缘将节省更多的能源,并提供更高的舒适度。隔热所减少的能耗是平方英尺x温差/ r值的函数。板坯边缘的峰值温差大得多,但面积更小。通过让板坯边缘季节性地冷/热,它削弱了最靠近边缘的副板坯绝缘的一些性能,所以最好两者兼备。

登录或创建一个账户发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |