社区和问答

在商店建筑物中隔离平板?

我在纽约市中心。该建筑物将在墙壁上有R19隔热材料,天花板上将有R32。该建筑物将有一个10x10绝缘的顶部门。地板将是5英寸混凝土。我打算使用两个迷你玻璃进行加热和冷却。

我计划在冬季大部分时间将建筑物保持在50个时间,偶尔出现在60年代。在夏天,在真实的炎热时期,我可能会有点冷却,但是大多数时候我打算打开头顶的门和窗户并运行一些粉丝。

从美元和美分的角度来看,板上哪种隔热材料将在25年的建筑物寿命中支付?

GBA Prime

Join the leading community of building science experts

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    迈克尔·梅纳斯||#1

    安迪(Andy),这是一个艰难的建筑,可以准确建模,但是在25年的时间里,我敢打赌2英寸的每股收益将为自己付费。它还可以改善舒适性并降低凝结风险,从而导致霉菌和发霉的气味。我最近定价以约20美元/纸约20美元的价格收取2英寸每股收益,或者为您的建筑物$ 1K。这是每年40美元的分配25年。

  2. 专家成员
    阿科斯||#2

    建筑物如何支持?如果它是霜冻受保护的浅基础,那么您的大多数节能都来自外围外围绝缘。最好的美元是最好的花费在那里添加隔热材料。

    Since you are heating the shop only to 50F, which is pretty close to sub soil temperature, there is very little energy saved in sub slab insulation.

    就舒适而言,不同的故事。您想要一些胶合板上面的板隔热材料。与混凝土板(或隔热的混凝土板)不同,当您使用该空间时,该表面很快就会加热,并且在撞击方面脚上更容易。即使是3/4”的刚性也有很大的不同。我设置了一个车库进行录音室转换的设置,并添加了刚性+胶合板,对这个地方的感受程度非常明显。

    P.S.无论您走哪种方式,请确保平板下面有多蒸气屏障。

    1. 安迪·费伦兹(Andy Fellenz)||#4

      It will be a pole building. The slab is not a structural element. Regarding comfort, I plan to have either wooden slats or rubber mats by the work benches or stationary tools.

  3. DCContrarian||#3

    地面下的商店应该呆在的sub-soil temperature, which is the year-round average temperature, which is probably in the 50's where you are. I would argue that in the winter there is minimal heat loss from a minimally heated building, and in the summer you get significant cooling, so that an uninsulated slab might actually have a better energy use than an insulated one.

    但是,土壤是一个差的绝缘体,冬季可能会在边缘周围变冷。一件常见的事情是将绝缘材料放在地板下,在外部周围几英尺处。

    在您的气候下,我希望夏天凝结。在您的气候下,防止这是运行空调或除湿机的唯一方法。

    1. 安迪·费伦兹(Andy Fellenz)||#5

      关于凝结,在我目前距离我新位置五英里处的商店中,随着平板的变暖,浓缩在春季很普遍。它在夏天几乎消失了。