温和气候条件下平板基础的保温
我正在建造一个出租的小房子,我可能会做一个平板基础,而不是在该地区主要使用的爬行空间基础。我读过所有关于寒冷地区隔热板基础的文章,但我住在田纳西州东部,就在诺克斯维尔下面。我们的冬天往往比较温和,凉爽的日子可能和炎热的日子一样多(或者更多),尽管一年中的这个时候,某一天既可以是炎热的,也可以是凉爽的,或者一种类型的日子接着另一种。
我知道我需要一层或两层良好的胶带6毫米塑料,以保持板的水分,但在我的地区,我需要任何绝缘吗?提前谢谢你。
GBA细节库
一千个建筑细节的集合,由气候和房屋部分组织
搜索和下载施工细节
回复
我想这取决于你想成为什么样的人,以及你是住在CZ3还是CZ4。在CZ3上,2015-2018 IRC不要求板绝缘,但在CZ4上要求2英尺的R10。在2021 IRC上,CZ3要求R10为2英尺,R10为4英尺。请参阅2015-2018 IRC表N1102.1.2 (R402.1.2)或2021 IRC表N1102.1.3(R402.1.3)。
我看着那张桌子,老实说,我不确定我是否正确地解读了它。对于C4(我的气候带),它显示10ci, 4ft。根据注释,我将10ci解释为R10和4'深。这看起来很疯狂。我在2009年建了一个SIPS的房子,他们设计了地基,他们说他们真的做得太过分了,那些地基的深度不超过4英尺。那房子是在一个爬行空间,而不是一个平板。然而,我认为平板的底部不需要像爬行一样深……
你可以去找国际刑事法院。自2009年以来,有4次代码变更,都增加了EE要求,所以我相信如果你没有跟上代码,我可以看到它可能会让你感到震惊。
我从来没做过防冻浅粉底,不过你可以查查。代码展示了一种规范的方法。也许GBA里有FPSF经验的人可以帮你一把。祝你好运。
谢谢你!