GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

温和气候中的低矮屋顶是否需要通风?

SAM9876.|发布了一般的问题

大家好。

气候中低斜坡屋顶需要通风吗?

我们正在进行推进计划,为我们家的第二个故事。我们住在加利福尼亚州的海岸。气候变得非常温和 - 永远不会太热或冷。我们的家非常靠近海洋,所以我们的湿度比内陆加利福尼亚更多,而是相对于东海岸的湿度很少。与该国其他地区相比小的雨雪。

我们有严格的高度要求,我们必须遵守。如果我们使用每1英尺的5/8英寸高度增长的低斜坡屋顶,我们可以在高度要求下挤压。我们正在考虑使用额定斜坡的优质金属屋顶,低至1/2“:脚,因为它们脱落,防止泄漏比其他扁平/低斜坡屋顶选项更好,持续更长时间。(我们将使用面板型金属屋顶,站立缝,铝,在工厂预先应用的颜色。)我们半途而废,一个温柔的山丘从海洋上升,所以上坡的房子将能够看到我们的屋顶 -我们想要与常设缝金属屋顶一起去的另一个原因。

我们实际上只有一英寸的备用在强制性高度限制下进入。

低斜坡屋顶甚至需要像正常的俯仰屋顶一样通风吗???如果是的话,有没有办法通风,这增加了不超过一英寸的高度???

提前致谢。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    山姆,

    你不需要添加通风,无论如何都没有帮助。几乎不可能有效地通风低斜坡屋顶,因此您需要使用设计的组装,无需通风。通常使用完全不同的材料:
    //m.etiketa4.com/article/Insion-low-slope-residential-roofs.