在2A中绝缘无条件的研讨会?
我住在德克萨斯州中部,2A区,并使用10' x 20'独立的车库作为业余爱好木工商店。我想知道添加绝缘是浪费资源。
现在该店没有绝缘。外部是木头。在屋顶甲板下有一个辐射障碍,开放的屋檐,两个被动蘑菇通风口,一个7'x8'无色的车库门,面向西方,墙上的干墙。它在一块板上。
在夏天,我通过打开车库门和人的门来使用风扇和交叉通风。在冬天,我关闭了一切,靠近充油的电气散热器。
我想让温度稍微舒适。我打算用车库门隔离。我也在考虑将屋顶的下侧作为大教堂天花板绝缘。椽子是2×6。将屁股安装在屋顶甲板上是非常诱人的,但我知道我不应该这样做。我考虑喷雾泡沫或通风桶。我没有任何直接计划添加空调,但我可能会在几年内完成。在没有添加AC或加热资源的情况下是绝缘的?
另一个因素是我计划添加1000个CFM旋风集尘器,我想发泄外面,所以细尘离开商店。绝大多数时间它不会打开,但是当我使用机器时,尘埃收集器会运行几分钟,快速疏散整个空间。(我没有任何燃烧设备,我会提供化妆。
我的思考是,如果我可以减少屋顶的辐射热,那么商店更像是洞穴而不是温室。或者这一切都是因为建筑物没有被密封?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
我在南路易斯安那州,2A区。在我的老房子里,我有一个非明确的2车库门,面对西南。我用绝缘车库门取代了它,它真的产生了很大的不同,而不是具有壁尺寸的散热器。车库将保持更加一致的温度。
如果大部分年度的目标是降低热量增益,则喷雾泡沫对于无条件的空间似乎太昂贵了。也许你可以通过在椽子下添加EPS泡沫板来阻塞热量,所以无论热量如何通过屋顶都会被引导到车顶通风口,屋顶和泡沫板之间。就像一个巨大的困惑的通风口。这也可能是动力屋顶通风口有意义的情况。
感谢您的答复。这就说得通了。本周末我在车库门上安装了R-8绝缘套件。房车门的内表面温度从大约125f到约100f。这有助于帮助!