GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

绝缘一半的地下室墙

安德鲁·G|发布一般的问题

我在缅因州中部。我很快就要用Thermax给我的地下室墙壁隔热了。墙是6英尺4″高。我想知道我能不能把墙的顶部四英尺隔热因为那是热量损失最大的地方。人们还说,这在发生泄漏的时候会有帮助,但代码似乎要求整个地下室都要这样。

我的粉底上有一个细小的裂缝,大雨时会漏几滴。我用防水嵌缝来解决这些问题,它有很大的帮助,但我不相信这个修复终身的房子。

有没有人有过这样的经历,绝缘的是地下室的上半部墙壁。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    安德鲁,
    理想情况下,你应该在地下室外墙保温之前解决水分进入的问题。有关此问题的更多信息,请参见修复潮湿的地下室

    如果没有水分进入,你的问题的答案很简单:你总是想要绝缘整个混凝土墙,而不仅仅是墙的上半部分。混凝土是一种很好的导体,所以如果你只是把墙的上半部分绝缘,你就会留下一个巨大的热桥,它会破坏你刚刚安装的绝缘。

    如果你想只安装墙的上半部分,以便监测通过裂缝进入的水分,我认为你可以。但这将是一个令人不满意的安装,从热的角度和湿度的角度。