空调空间的绝缘静压室?
晚上好!
我妻子和我正在完成一项大型扩建工程。我们已经尝试了许多GBA提示,以建造一个好的和节能的房子。
我们和暖通空调承包商出了点问题。
他投标时对每件事都说“没问题”,但在投标过程中,他总是想偷工减料。
当我抱怨的时候,他确实在中间修理了一些东西,但现在他已经完成了,仍然低于标准。
我们做了所有新的管道和系统。他认为这是一个典型的安装在一个非条件空间。
我们在屋顶喷了泡沫,中途把阁楼变成了有空调的地方。我们堵住了山脊,堵住了通风口,喷了起来。
他的新管道漏气超过7% !新的管道应该低于6%,但他说他不需要,因为它是在一个有条件的空间。
他没有把全会隔离起来。他说他不需要,因为这是一个有条件的空间。
我理解每一个代码,做最少的事他不需要隔离全会。
坚持让他隔绝全会有什么价值吗?[我找到了一些文件,坚持他试图修复空气泄漏(尽管我不会拒绝更多的弹药!)。]
在我看来,隔绝全会似乎是合乎逻辑的。我去过阁楼,那里还是比家里暖和。我猜10度左右。
我还想重申一下,我们花钱在一个没有条件的地方安装了全套设备。我不是想让他免费做额外的工作。
而且,我们付了一大笔钱。有人出价要低得多。我们花钱买的是“质量”,至少我们是这么认为的。
非常感谢您的帮助!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
回复
凯文,
如果你的暖通空调设备和管道系统都在有条件的空间,没有任何证据表明绝缘你的气门或减少管道泄漏从7%到6%将节省任何能源。
顺便说一下,有一些证据表明,对于一个没有通风的有条件的阁楼来说,少量的管道泄漏是一件好事,特别是如果你的承包商在你的屋顶罩下使用了开放式泡沫喷雾。
凯文,
马丁提出了最切题的一点,那是很好的建议。至于合同协议,你这样花钱是有原因的这个人试图利用你的投资来获取经济利益,这是不可接受的。告诉他去安装他投标的工作,或者赊给你一些钱,不是说绝缘和劳动会等于负载,这是一个原则问题。
非常感谢你的回答!
事实上,我很高兴是这样。从他们那里弄到钱可能比让他们干活更容易!阁楼现在关闭了,所以这将是一个巨大的痛苦!
泡沫是封闭的细胞。
我发现的鼓励良好管道密封的文章是这样的:http://www.toolbase.org/pdf/techinv/ductsinconditionedspace_techspec.pdf
再次感谢!这将使它更容易!